B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
B.3.1 当进行无机轻集料保温砂浆的试验时,试样制备应符合下列规定:
		    1 应将无机轻集料保温砂浆提前放入标准养护环境24h以上,且应根据产品使用说明书中的水料比混合搅拌制备拌合物。
		    2 应采用卧式搅拌机,且搅拌机主轴转速宜为(45±5)r/min。搅拌时,应先加入粉料,边搅拌边加水搅拌2min,暂停搅拌2min后,应清理搅拌机内壁及搅拌叶片上的砂浆后继续搅拌1min。
		    3 应将制备的拌合物一次注满70.7mm×70.7mm×70.7mm钢质有底试模,并应略高于其上表面,用捣棒均匀地由外向内按螺旋方向轻轻插捣25次,插捣时应不得破坏其保温骨料,采用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周至插捣棒留下的空洞消失,高出部分的拌合物应沿试模顶面削去抹平。试样数量不得小于24块。导热系数试样尺寸应为300mm×300mm×30mm,并应在同一组料中取样制作2个试样。
		    4 试样制作后,应用聚乙烯薄膜覆盖,养护(48±8)h后脱模,继续用聚乙烯薄膜包裹养护至14d后,去掉聚乙烯薄膜养护至28d。
		    5 养护结束将试样取出后,应置于(105±5)℃的干燥箱内烘干至恒定质量,并应移至干燥器中冷却至室温备用。恒定质量的判据应符合现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 的相关规定。
		B.3.2 当检测干密度时,应按本标准附录B第B.3.1条规定制备的试样中取出6块进行检测,检测应符合现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的相关规定,取4个中间值的算术平均值作为干密度。
B.3.3 当检测抗压强度时,试样应为检验干密度后的6块试样,并应按现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行检测,取4个中间值的算术平均值作为抗压强度。
B.3.4 拉伸粘结强度应按现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的规定进行试验。
B.3.5 导热系数应按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295的规定进行试验,测试平均温度为(25±2)℃,温差为15℃~20℃。结果出现争议时,应以现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294为准。
	B.3.6 线性收缩率应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行试验,应取56d的收缩率值。
	B.3.7 稠度应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定进行试验,稠度保留率应按下式计算:
	
	式中:
	    W——稠度保留率(%);
	    C0——初始稠度(mm);
	    C1——静止1h稠度(mm)。
	B.3.8 当软化系数检测时,应从本标准附录B第B.3.1条规定制备的试样中取出6块浸入温度为(20±5)℃的水中,水面高出试样高度应大于20mm,试样间距应大于5mm,48h后从水中取出试样,用拧干的湿毛巾擦去表面附着水,按现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行检测。软化系数按下式进行计算:
	
	式中:
	    φ——软化系数;
	    σ1——耐水后的抗压强度(MPa),以6块试样中4个中间值的平均值计算;
	    σ0——对比抗压强度(MPa),以本标准附录B第B.3.3条测得的抗压强度为对比抗压强度。
	B.3.9 抗冻性能的试验应符合下列规定:
	    1 从本标准附录B第B.3.1条规定制备的试样中取出6块作为冻融试样,应进行外观检查、记录原始状况,编号和称量(即冻融循环试验前试样质量)。
	    2 冻融试样应进行15次冻融循环,每次应循环8h。应将试样放入(-20±2)℃的条件下冷冻4h,并应立即浸入(20±5)℃的水中4h,水面应高出试样20mm以上,试样间距应大于5mm,取出后应用拧干的湿毛巾擦去表面附着水后记为一次冻融循环。
	    3 每5次循环,应进行一次外观检查,并应记录试样的破坏情况,当中断试验时,试样应在(-20±2)℃的条件下存放。
	    4 冻融试验结束后,应按本标准附录B第B.3.1条的规定烘干至恒定质量,并应按本标准附录B第B.3.3条的规定进行抗压强度试验。
	    5 保温砂浆抗冻性能的结果计算评定应符合下列规定:
	        1)砂浆试样冻融后的抗压强度损失率应按下式计算:
	
	式中:
	    Δfm——15次冻融循环后的砂浆强度损失率(%),精确到1%;
	    fm1——对比抗压强度(MPa),以本标准附录B第B.3.3条测得的抗压强度为对比抗压强度;
	    fm2——15次冻融循环后的试样抗压强度(MPa),以6块试样中4个中间值的平均值计算。
	        2)砂浆试样冻融后的质量损失率应按下式计算:
	
	式中:
	    Δmm——15次冻融循环后砂浆的质量损失率(%),精确到1%;
	    m0——冻融循环试验前试样质量(g),以6块试样中4个中间值的平均值计算;
	    mn——15次冻融循环后试样质量(g),以6块试样中4个中间值的平均值计算。
	B.3.10 放射性和燃烧性能应分别按现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定进行试验。
B.3.11 当进行体积吸水率检测时,应从本标准附录B第B.3.1条规定制备的试样中取出6块,称量烘干至恒重的试块质量(m0)。应将试块放入(20±5)℃水中,并使试块全部浸没在水中。应从试块接触水分开始用秒表计时,并应在水中浸泡30min后把试块从水中拿出。应用拧干的湿毛巾轻轻擦去试块表面水分,称量试块质量(m1)。体积吸水率(Wv)应按下式计算:
	
	式中:
	    Wv——体积吸水率(%);
	    m0——烘干恒重的试块质量(g),以6个试样的算术平均值计算;
	    m1——吸水后的试块质量(g),以6个试样的算术平均值计算。


说明 返回
顶部
- 上一节:B.2 系统性能指标试验方法
 - 下一节:B.4 界面砂浆性能指标试验方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 性能要求
 - 4.1 系统性能
 - 4.2 组成材料性能
 - 4.3 检验方法
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 建筑构造
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工准备
 - 6.3 施工流程
 - 6.4 施工要点
 - 6.5 成品保护
 - 6.6 安全文明施工
 - 7 质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
 - 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
 - B.1 试样制备、养护和状态调节
 - B.2 系统性能指标试验方法
 - B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
 - B.4 界面砂浆性能指标试验方法
 - B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
 - B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
 - B.7 透水性试验方法
 - B.8 现场粘结强度检测方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475