5.2 建筑构造
5.2.1 外墙外保温系统构造应符合本标准附录A第A.0.1条、第A.0.2条的规定。外墙内保温系统构造应符合本标准附录A第A.0.3条的规定。防火隔离带系统构造应符合本标准附录A第A.0.4条的规定。
5.2.2 外墙保温系统宜选用外保温系统,当外墙保温层厚度无法满足本标准第5.1.1条要求时,可选用内外复合保温,且系统构造应符合本标准第5.2.1条的规定。
5.2.3 无机轻集料保温砂浆层厚度应满足墙体热工性能设计要求。
5.2.4 抗裂面层由抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布组成。涂料饰面时,抗裂面层厚度不应小于3mm;面砖饰面时,抗裂面层厚度不应小于5mm。
5.2.5 面砖饰面时,抗裂面层的耐碱玻纤网布外侧应采用塑料锚栓锚固,且塑料锚栓的数量不应少于5个/㎡。
5.2.6 在外墙外保温涂料饰面系统的抗裂面层中,应设置抗裂分格缝,并应做好分格缝的防水设计。
5.2.7 在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位应采取密封和防水措施。