8.6 保护层工程
	8.6.1 保护层工程的施工质量验收可包括现浇、板块、瓦材等分项工程。
	
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告。
8.6.3 保护层表面的排水坡度应符合设计要求,不得有倒坡或积水现象。
检验方法:用坡度尺检查及雨后或淋水检验。
8.6.4 水泥砂浆、细石混凝土应符合材料性能要求。
检验方法:检查配合比及抗压强度试验报告。
8.6.5 卵石保护层质(重)量应符合设计要求。
检验方法:按堆积密度计算其质(重)量。
8.6.6 坡屋面保护层应固定牢固。
检验方法:手扳检查。
	
		 
		主控项目
	8.6.2 保护层材料的质量应符合相关标准要求。		8.6.7 现浇保护层厚度应符合设计要求,表面不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
	检验方法:观察检查。
		8.6.8 板块材料保护层应接缝平整、周边顺直、表面洁净,不得有裂缝、掉角和缺棱等缺陷。
检验方法:观察检查。
8.6.9 卵石保护层的卵石铺设应分布均匀,粒径应满足要求。
检验方法:观察和尺量检查。
8.6.10 保护层施工允许偏差应符合表8.6.10的规定:
检验方法:用靠尺、楔形塞尺、钢针插入和尺量检查。
		
			
	
	检验方法:观察检查。
8.6.9 卵石保护层的卵石铺设应分布均匀,粒径应满足要求。
检验方法:观察和尺量检查。
8.6.10 保护层施工允许偏差应符合表8.6.10的规定:
检验方法:用靠尺、楔形塞尺、钢针插入和尺量检查。
			表8.6.10 保护层施工允许偏差
		
条文说明
    
	8.6.1 验收内容主要针对倒置式屋面大量采用的各种材料不同形式保护层施工的质量验收。
	8.6.2 保护层用原材料质量,是确保其质量的基本条件。如果原材料质量不好,配合比不准确就难以达到对防水层、保温层保护的目的。
	8.6.3 保护层的铺设不应改变原有的排水坡度,导致排水不畅而造成积水,给屋面防水带来隐患。
	8.6.4 明确提出了设计强度要求,水泥砂浆强度等级不低于M15,细石混凝土强度等级不低于C20。
	8.6.5 卵石铺压应防止过量,以免加大屋面荷载,致使结构开裂或变形过大,甚至造成结构破坏,故应严格控制,符合设计要求。
	8.6.6 板材在坡屋面上有下滑的趋势,而且在遇到大风或地震时,板材易被掀起或脱落,提出固定措施要符合设计要求,并且铺置牢固。
	8.6.7 目前,一些施工单位对现浇保护层的质量重视不够,致使水泥砂浆、细石混凝土保护层表面出现裂缝、起壳、起砂现象,这样的保护层极易开裂破损,因此对水泥砂浆,水泥混凝土保护层的质量要求,除满足强度、排水坡度的设计要求外,还要规定其外观质量要求。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 防水材料
 - 4.3 保温材料
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设计要求
 - 5.3 细部构造
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 找坡层、找平层施工
 - 6.3 防水层施工
 - 6.4 保温层施工
 - 6.5 保护层施工
 - 7 既有建筑倒置式屋面改造
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计
 - 7.3 施工
 - 8 质量验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 基层工程
 - 8.3 防水与密封工程
 - 8.4 保温工程
 - 8.5 细部构造工程
 - 8.6 保护层工程
 - 附录A 倒置式屋面工程防水、保温材料标准和试验方法标准
 - 附录B 倒置式屋面工程防水、保温材料现场抽样检验要求
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475