4.1 一般规定
4.1.1 倒置式屋面的防水层材料耐久性应符合设计要求;保温层应选用表观密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的保温材料,不得使用松散保温材料。
4.1.2 防水、保温材料应具有出厂合格证、质量检验报告和现场见证取样复验报告。
4.1.3 防水、保温材料检验应符合本规程附录A和附录B的规定。
4.1.4 防水、保温材料应符合国家现行相关标准对有害物质限量的规定,不得对周围环境造成污染。
条文说明
    
	4.1.1 本规程对倒置式屋面防水材料和保温材料的选用,要求除遵守现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中相关规定外,根据倒置式屋面的特点,作出相应的规定。
	    由于倒置式屋面防水层设置在保温层下面,且保温层上采用刚性面层或卵石等覆压,保温层内长期或间歇积水,因此要求防水材料耐霉烂性能好、适应变形能力强和接缝密封保证率高;同时要求防水材料拉伸强度高,有相应的延伸性能。例如选用聚合物改性沥青防水卷材胎体应为聚酯胎,氯化聚乙烯防水卷材为增强型等。
	    倒置式屋面选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的保温材料,是根据倒置式屋面的特点,确保屋面的保温性能而规定的;松散保温材料不仅含水率过高,而且保温层铺压不实或过分压实均会影响使用功能,所以不能满足倒置式屋面的要求。
	4.1.2 为了控制工程中所用的防水材料、保温材料的质量,保证使用的材料符合设计要求,要求出厂时必须提供“出厂合格证”和“质量检验报告”,做到工程中使用的材料质量从源头把关;“现场见证取样复验报告”是指材料进场后,使用前在施工现场由见证员见证下随机抽样检验的报告,严格做到工程施工过程中对防水、保温材料的质量把关。
	4.1.3 为保证倒置式屋面工程所用材料的质量,要求生产厂家提供的“质量检验报告”和“现场抽样复验报告”均应符合国家现行产品标准和本规程要求。防水材料、保温材料进场后,应按要求现场抽样,送有资质的检测机构复验,产品合格后方可施工。已施工的防水工程,出现防水材料抽样复验不合格,判定该分部工程不合格。《屋面工程质量验收规范》GB50207中把此条作为主控项目之一。对材料标准、试验方法和现场检验,根据国家现行标准的相关规定和要求,用附录A和附录B进行归纳汇总,并提出相应要求。
	4.1.4 倒置式屋面工程的技术进步既要考虑屋面防水保温工程的耐久性和可靠性,又要考虑到环境保护要求,要求防水材料和保温材料不能造成环境污染。如住房和城乡建设部明确禁止使用下列产品:
	    1 S型聚氯乙烯防水卷材;
	    2 焦油型聚氨酯防水涂料;
	    3 水性聚氯乙烯焦油防水涂料;
	    4 焦油型聚氯乙烯建筑防水接缝材料。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 防水材料
 - 4.3 保温材料
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设计要求
 - 5.3 细部构造
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 找坡层、找平层施工
 - 6.3 防水层施工
 - 6.4 保温层施工
 - 6.5 保护层施工
 - 7 既有建筑倒置式屋面改造
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计
 - 7.3 施工
 - 8 质量验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 基层工程
 - 8.3 防水与密封工程
 - 8.4 保温工程
 - 8.5 细部构造工程
 - 8.6 保护层工程
 - 附录A 倒置式屋面工程防水、保温材料标准和试验方法标准
 - 附录B 倒置式屋面工程防水、保温材料现场抽样检验要求
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475