4.3 保温材料
		4.3.1 保温材料的性能应符合下列规定:
		1 导热系数不应大于0.080W/(m·K);
		2 使用寿命应满足设计要求;
		3 压缩强度或抗压强度不应小于150kPa;
		4 体积吸水率不应大于3%;
		5 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶保温材料的燃烧性能不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
4.3.2 倒置式屋面的保温材料可选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、硬泡聚氨酯板、硬泡聚氨酯防水保温复合板、喷涂硬泡聚氨酯及泡沫玻璃保温板等。模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的吸水率应符合设计要求。
4.3.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板的主要物理性能应符合表4.3.3的规定。
表4.3.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板主要物理性能
		
4.3.4 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的主要物理性能应符合表4.3.4的规定。
表4.3.4 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板主要物理性能
		
4.3.5 喷涂硬泡聚氨酯的主要物理性能应符合表4.3.5-1的规定,硬泡聚氨酯板的主要物理性能应符合表4.3.5-2的规定。
表4.3.5-1 喷涂硬泡聚氨酯主要物理性能
		
表4.3.5-2 硬泡聚氨酯板主要物理性能
		
		
4.3.6 硬泡聚氨酯防水保温复合板的主要物理性能应符合表4.3.6的规定。
表4.3.6 硬泡聚氨酯防水保温复合板主要物理性能
		
		
4.3.7 泡沫玻璃保温板的主要物理性能应符合表4.3.7的规定。
表4.3.7 泡沫玻璃保温板主要物理性能
		
4.3.8 屋面复合保温板的主要物理性能应符合表4.3.8的规定。
表4.3.8 屋面复合保温板主要物理性能
		
4.3.9 保温材料胶粘剂应与保温材料和防水材料相容,其粘结强度应符合设计要求。
4.3.10 有机泡沫保温材料在运输和贮存中应远离火源和化学溶剂,避免日光暴晒、风吹雨淋,并应避免长期受压和其他机械损伤。
4.3.11 现场喷涂硬泡聚氨酯的原材料应密封包装,在贮运过程中严禁烟火,应通风、干燥,并防止暴晒、雨淋;不得接近热源、接触强氧化和腐蚀性化学品;进场后应分类存放。
4.3.12 泡沫玻璃板在运输中应有防振、防潮措施,进场后应在室内存放,堆放场地应坚实、平整、干燥。
4.3.13 屋面复合保温板在运输和贮存过程中,应将屋面复合保温板的保护层面相向侧立堆放、靠紧挤实、堆码整齐,堆放高度不得超过1.8m,不得碰撞损坏和品种混杂。