附录G(规范性)蓄热系数试验方法
	G.1 仪器设备
	G.1.1 热脉冲法热性能测定仪:符合JGJ/T12-2019附录B中B.4的规定。
	G.1.2 电子天平:分度值不大于0.1g。
	G.1.3 鼓风干燥箱:工作温度高于200℃。
	G.1.4 试模:200mmx200mmx20mm、200mmx200mmx60mm和200mmx200mmx80mm钢质有底试模。
	
		
		 
		G.2 试验步骤
	
		G.2.1 用B.2制备的拌合物制作2组试样,每组包括200mmx200mmx20mm、200 mmx200mmx60mm、200mmx200mmx80mm试样各1块。
	
		G.2.2 在标准养护条件下养护至28d±8h(自拌合物加水时算起),或按生产商规定的养护条件及时间,生产商规定的养护时间自拌合物加水时算起不应多于28d。
	
		G.2.3 将试样放入鼓风干燥箱中,按C.2.4的规定烘至恒重,再按GB/T 5486的规定测量试样的尺寸及质量,并计算其干密度,干密度极差值应不大于20kg/m³。每块试样上下表面应平行,厚度应均匀。厚度为20mm的薄试样不平行度应小于厚度的1%。各试样的接触面应结合紧密。
	
		G.2.4 将试样安装在热脉冲法热性能测定仪试验台上,放入热电偶及加热器,热电偶的结点放在试样的中心,然后用夹具将试样夹紧。
	
		G.2.5 按JGJ/T12-2019附录B中B.4的规定测定试样的导温系数。
	
		G.3 结果计算
	
		    蓄热系数按式(G.1)计算:
	
	    式中:
	    S——蓄热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(㎡·K)];
	    λ——导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];
	    α——导温系数,单位为平方米每小时(㎡/h);
	    T——时间周期,取24h。
	    试验结果以2组试样的算术平均值表示。
      