附录A(规范性)堆积密度试验方法
	A.1 仪器设备
	A.1.1 电子天平:量程为5kg,分度值不大于0.1g。
	A.1.2 量筒:圆柱形金属筒,标称容积为1L,要求内壁光洁,并具有足够的刚度。
	A.1.3 堆积密度试验装置:见图A.1。
	
		
	

		A.2 试验步骤
	
		A.2.1 称量量筒的质量m1,将试样注入堆积密度试验装置的漏斗中,启动活动门,使试样注入量筒,并高出量筒上沿。
	
		A.2.2 用直尺刮平量筒试样表面,刮平时直尺应紧贴量筒上沿。
	
		A.2.3 称量量筒和试样的质量m2。
	
		A.2.4 在试验过程中应保证试样呈松散状态,防止任何程度的振动。
	
		A.3 结果计算
	
		A.3.1 堆积密度按式(A.1)计算。
		
			
		
			 
	

			    式中:
		
			    ρ——试样堆积密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
			
		
				    m2——量筒和试样的质量,单位为克(g);
			
				    m1——量筒的质量,单位为克(g);
			
				    V——量筒的容积,单位为升(L)。
			
				A.3.2 试验结果以三次测试值的算术平均值表示。
		
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8 包装、标志与贮存
 - 下一节:附录B(规范性)拌合物的制备
 
 