附录D(规范性)拉伸粘结强度试验方法
	D.1 仪器设备
	D.1.1 拉力试验机:精度不低于1级,最大量程宜为5kN。
	D.1.2 水泥砂浆板:100mmx100mmx20mm6块,按JGJ/T70的规定制备。
	D.1.3 夹具:钢制,100mmx100mm12块。
	D.2 试验步骤
	D.2.1 用附录B制备的拌合物满涂于水泥砂浆板上,涂抹厚度为5mm~8mm,制备6个试件。在标准养护条件下养护至28d±8h(自拌合物加水时算起),或按生产商规定的养护条件及时间,生产商规定的养护时间自拌合物加水时算起不应多于28d。
	D.2.2 按GB/T5486的规定,测量试件上表面的长度和宽度,取2次测量值的算术平均值,修约至1mm。
	D.2.3 将抗拉用夹具用合适的胶粘剂粘合在试件两个表面,图D.1为拉伸粘结强度试样示意图。
	
		
	

		D.2.4 胶粘剂固化后,将试件安装到适宜的拉力试验机上,进行拉伸粘结强度测定,拉伸速率为(5±1)mm/min。记录每个试件破坏时的荷载值。如夹具与胶粘剂脱开,测试值无效。
	
		D.3 结果计算
	
		    拉伸粘结强度按式(D.1)计算,试验结果为6个测试值中4个中间值的算术平均值。
		
			
		

			    式中:
		
			    R——拉伸粘结强度,单位为兆帕(MPa);
		
			    F1——破坏时的最大拉力,单位为牛顿(N);
		
			    L1——试件长度,单位为毫米(mm);
		
			    W1——试件宽度,单位为毫米(mm)。
			 
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录C(规范性)干密度试验方法
 - 下一节:附录E(规范性)压剪粘结强度试验方法
 
 