6.5 抗震构造措施
6.5.1 当粮食钢板筒仓处于抗震设防地区时,柱间支撑开间的钢柱柱脚,应设置抗剪钢板。
6.5.2 地脚螺栓宜采用有刚性锚板或锚梁的双帽螺栓,受拉、受剪螺栓锚固长度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
条文说明
    6.5.1 处于抗震设防地区时,考虑到粮食钢板筒仓的上刚下柔体系在地震荷载作用下柱底产生的较大剪力,仅仅依靠地脚螺栓来抵抗剪力不够安全;增设抗剪钢板是成熟有效的措施。
6.5.2 考虑到在风荷载及地震荷载下,钢柱下的地脚螺栓可能会处于既受拉又受剪的状态,因此,地脚螺栓的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对地脚螺栓的规定。