4.4 荷载效应组合
4.4.1 粮食钢板筒仓结构设计应根据使用过程中在结构上可能出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载效应组合,并取各自的最不利组合进行设计。
4.4.2 粮食钢板筒仓按承载能力极限状态设计时,应采用荷载效应的基本组合,荷载分项系数应按下列规定取值:
1 永久荷载分项系数:对结构不利时,取1.2;对结构有利时,取1. 0;筒仓抗倾覆计算,取0. 9;
2 储粮荷载分项系数,取1.3;
3 地震作用分项系数,取1.3;
4 其他可变荷载分项系数,取1.4。
4.4.3 粮食钢板筒仓按正常使用极限状态设计时,应采用荷载效应短期组合,荷载分项系数均取1.0。
4.4.4 粮食钢板筒仓按承载能力极限状态设计时,荷载组合系数应按下列规定取用:
1 无风荷载参与组合时:取1.0;
2 有风荷载参与组合时:
1)储粮荷载,取1.0;
2)风荷载,取1.0;
3)其他可变荷载,取0. 6;
4)地震作用不计。
3 有地震作用参与组合时:
1)储粮荷载,取0.9;
2)地震作用,取1.0;
3)雪荷载,取0. 5;
4)风荷载不计;
5)其他可变荷载:按实际情况考虑时,取1.0;按等效均布荷载时,取0. 6。
4.4.2 粮食钢板筒仓是以粮食荷载为主的特种结构,粮食荷载同一般的可变荷载相比,数值较大,但变异系数一般较小,特别是长期储粮时,其荷载性质更接近于永久荷载,故取其分项系数为1.3。其他可变荷载的分项系数,是按现行国家标准《建筑结构荷载规范(2006版)》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定取用。
4.4.3 根据钢材的力学性能特点,钢结构在长期荷载作用下其力学性能并不发生较大变化,并参照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017及《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定,钢结构按正常使用极限状态设计时,可只考虑荷载效应的短期组合。
4.4.4 粮食钢板筒仓设计进行荷载组合时,若有风荷载参与组合,可认为粮食荷载是效应最大的一项可变荷载,根据现行国家标准《建筑结构荷载规范(2006版)》GB 50009中荷载组合的要求,取其组合系数为1.0,其他可变荷载,按荷载组合的原则取组合系数为0.6。
当地震作用参与组合时,考虑筒仓未必满载,故取储料荷载组合系数为0. 9。其他可变荷载组合系数,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定取用。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 布置原则
 - 3.2 结构选型
 - 4 荷载与荷载效应组合
 - 4.1 基本规定
 - 4.2 储粮荷载
 - 4.3 地震作用
 - 4.4 荷载效应组合
 - 5 结构设计
 - 5.1 基本规定
 - 5.2 仓顶
 - 5.3 仓壁
 - 5.4 仓底
 - 5.5 支承结构与基础
 - 6 构造
 - 6.1 仓顶
 - 6.2 仓壁
 - 6.3 仓底
 - 6.4 支承结构
 - 6.5 抗震构造措施
 - 7 工艺设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 粮食接收与发放
 - 7.3 安全储粮
 - 7.4 环境保护与安全生产
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 配电线路
 - 8.3 照明系统
 - 8.4 电气控制系统
 - 8.5 粮情测控系统
 - 8.6 防雷及接地
 - 9 消防
 - 附录A 筒仓沉降观测及试装粮压仓
 - A.1 沉降观测
 - A.2 试装粮
 - A.3 筒仓正式投产后注意事项
 - 附录B 焊接粮食钢板筒仓仓壁洞口应力计算
 - 附录C 主要粮食散料的物理特性参数
 - 附录D 储粮荷载计算系数
 - 附录E 旋转壳体在对称荷载下的薄膜内力
 - 附录F 照度推荐表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 自2022年1月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475