目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术准备
 - 3.2 质量管理
 - 3.3 施工质量验收的划分
 - 3.4 检验数量
 - 3.5 验收方法和质量合格标准
 - 4 仪表设备和材料的检验及保管
 - 4.1 仪表设备和材料的检验及保管
 - 4.2 质量验收
 - 5 取源部件安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 温度取源部件
 - 5.3 压力取源部件
 - 5.4 流量取源部件
 - 5.5 物位取源部件
 - 5.6 分析取源部件
 - 5.7 质量验收
 - 6 仪表设备安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 仪表盘、柜、箱
 - 6.3 温度检测仪表
 - 6.4 压力检测仪表
 - 6.5 流量检测仪表
 - 6.6 物位检测仪表
 - 6.7 机械量检测仪表
 - 6.8 成分分析和物性检测仪表
 - 6.9 其他检测仪表
 - 6.10 执行器
 - 6.11 控制仪表和综合控制系统
 - 6.12 仪表电源设备
 - 6.13 质量验收
 - 7 仪表线路安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支架制作与安装
 - 7.3 电缆桥架安装
 - 7.4 电缆导管安装
 - 7.5 电缆、电线及光缆敷设
 - 7.6 仪表线路配线
 - 7.7 验收
 - 8 仪表管道安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 测量管道
 - 8.3 气动信号管道
 - 8.4 气源管道
 - 8.5 液压管道
 - 8.6 盘、柜、箱内仪表管道
 - 8.7 管道试验
 - 8.8 质量验收
 - 8.8 质量验收
 - 8.8 质量验收
 - 9 脱脂
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 脱脂方法
 - 9.3 脱脂件检查
 - 9.4 质量验收
 - 10 电气防爆和接地
 - 10.1 爆炸和火灾危险环境的仪表装置施工
 - 10.2 接地
 - 10.3 质量验收
 - 11 防护
 - 11.1 隔离与吹洗
 - 11.2 防腐、绝热
 - 11.3 伴热
 - 11.4 质量验收
 - 12 仪表试验
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单台仪表校准和试验
 - 12.3 仪表电源设备试验
 - 12.4 综合控制系统试验
 - 12.5 回路试验和系统试验
 - 12.6 质量验收
 - 13 工程交接验收
 - 13.1 交接验收条件
 - 13.2 交接验收
 - 附录A 自动化仪表分项工程质量验收记录
 - 附录B 节流装置所要求的最短直管段长度
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475