7.3 电缆桥架安装
7.3.1 电缆桥架安装前,应进行外观检查。电缆桥架的内、外表面应平整,内部应光洁、无毛刺,尺寸应准确,配件应齐全。
7.3.2 电缆桥架不宜采用焊接连接。当需要焊接时,应焊接牢固,且不应有明显的焊接变形。
7.3.3 电缆桥架采用螺栓连接和固定时,应采用平滑的半圆头螺栓,螺母应在电缆桥架的外侧,固定应牢固。
7.3.4 电缆桥架的安装应横平竖直,并应排列整齐。电缆桥架的上部与建筑物和构筑物之间应留有便于操作的空间。垂直排列的电缆桥架拐弯时,其弯曲弧度应一致。
7.3.5 桥架之间、桥架与仪表盘柜和仪表箱之间、桥架与盖板之间、盖板之间的连接处,应接合严密。槽式电缆桥架的端口宜封闭。
7.3.6 电缆桥架安装在工艺管架上时,宜在管道的侧面或上方。对于高温管道,不得平行安装在管道上方。
7.3.7 托盘、托槽式电缆桥架的开孔应采用机械加工方法。
7.3.8 托盘、托槽式电缆桥架应有排水孔。
7.3.9 当电缆桥架垂直段大于2m时,应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架。当垂直段大于4m时,应在其中部增设支架。
7.3.10 当钢制电缆桥架的直线长度大于30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架的直线长度大于15m时,宜采取热膨胀补偿措施。
7.3.11 当金属电缆桥架采用断开连接时,应保持桥架接地的连续性。
7.3.12 当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时,应采取防电化腐蚀的措施。
7.3.2 电缆桥架具有镀锌或其他防腐保护层,一般情况下都采用螺栓连接,以利于美观、防护和保证安装质量。
7.3.8 为了防止水或其他液体积聚在电缆桥架托盘、托槽内,损坏电缆绝缘层或进入仪表盘,因此在电缆桥架托盘、托槽底部应有排水孔。
7.3.10 本条依据现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168中的有关规定,钢制电缆桥架的直线长度超过30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架的直线长度超过15m时,宜采取热膨胀补偿措施,电缆桥架施工时按规定设置伸缩缝或采用伸缩连接板。
7.3.11 金属电缆桥架敷设时,一般为连续无间断;当断开连接时,应采用相应的跨接线,保持桥架接地的连续性。
7.3.12 本条依据现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168中的有关规定制定。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 支架制作与安装
 - 下一节:7.4 电缆导管安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术准备
 - 3.2 质量管理
 - 3.3 施工质量验收的划分
 - 3.4 检验数量
 - 3.5 验收方法和质量合格标准
 - 4 仪表设备和材料的检验及保管
 - 4.1 仪表设备和材料的检验及保管
 - 4.2 质量验收
 - 5 取源部件安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 温度取源部件
 - 5.3 压力取源部件
 - 5.4 流量取源部件
 - 5.5 物位取源部件
 - 5.6 分析取源部件
 - 5.7 质量验收
 - 6 仪表设备安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 仪表盘、柜、箱
 - 6.3 温度检测仪表
 - 6.4 压力检测仪表
 - 6.5 流量检测仪表
 - 6.6 物位检测仪表
 - 6.7 机械量检测仪表
 - 6.8 成分分析和物性检测仪表
 - 6.9 其他检测仪表
 - 6.10 执行器
 - 6.11 控制仪表和综合控制系统
 - 6.12 仪表电源设备
 - 6.13 质量验收
 - 7 仪表线路安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支架制作与安装
 - 7.3 电缆桥架安装
 - 7.4 电缆导管安装
 - 7.5 电缆、电线及光缆敷设
 - 7.6 仪表线路配线
 - 7.7 验收
 - 8 仪表管道安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 测量管道
 - 8.3 气动信号管道
 - 8.4 气源管道
 - 8.5 液压管道
 - 8.6 盘、柜、箱内仪表管道
 - 8.7 管道试验
 - 8.8 质量验收
 - 8.8 质量验收
 - 8.8 质量验收
 - 9 脱脂
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 脱脂方法
 - 9.3 脱脂件检查
 - 9.4 质量验收
 - 10 电气防爆和接地
 - 10.1 爆炸和火灾危险环境的仪表装置施工
 - 10.2 接地
 - 10.3 质量验收
 - 11 防护
 - 11.1 隔离与吹洗
 - 11.2 防腐、绝热
 - 11.3 伴热
 - 11.4 质量验收
 - 12 仪表试验
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单台仪表校准和试验
 - 12.3 仪表电源设备试验
 - 12.4 综合控制系统试验
 - 12.5 回路试验和系统试验
 - 12.6 质量验收
 - 13 工程交接验收
 - 13.1 交接验收条件
 - 13.2 交接验收
 - 附录A 自动化仪表分项工程质量验收记录
 - 附录B 节流装置所要求的最短直管段长度
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475