目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.13 质量验收
6.13.1 仪表设备安装一般规定质量验收应符合表6.13.1的规定。
表6.13.1 仪表设备安装一般规定质量验收
	
6.13.2 仪表盘、柜、箱质量验收应符合表6.13.2的规定。
表6.13.2 仪表盘、柜、箱质量验收
	
	
6.13.3 温度检测仪表质量验收应符合表6.13.3的规定。
表6.13.3 温度检测仪表质量验收
	
6.13.4 压力检测仪表质量验收应符合表6.13.4的规定。
表6.13.4 压力检测仪表质量验收
	
6.13.5 流量检测仪表质量验收应符合表6.13.5的规定。
表6.13.5 流量检测仪表质量验收
	
	
6.13.6 物位检测仪表质量验收应符合表6.13.6的规定。
表6.13.6 物位检测仪表质量验收
	
6.13.7 机械量检测仪表质量验收应符合表6.13.7的规定。
表6.13.7 机械量检测仪表质量验收
	
6.13.8 成分分析和物性检测仪表质量验收应符合表6.13.8的规定。
表6.13.8 成分分析和物性检测仪表质量验收
	
6.13.9 其他检测仪表质量验收应符合表6.13.9的规定。
表6.13.9 其他检测仪表质量验收
	
6.13.10 执行器质量验收应符合表6.13.10的规定。
表6.13.10 执行器质量验收
	
6.13.11 控制仪表和综合控制系统、仪表电源设备质量验收应符合表6.13.11的规定。
表6.13.11 控制仪表和综合控制系统、仪表电源设备质量验收
	
顶部
- 上一节:6.12 仪表电源设备
 - 下一节:7 仪表线路安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工技术准备
 - 3.2 质量管理
 - 3.3 施工质量验收的划分
 - 3.4 检验数量
 - 3.5 验收方法和质量合格标准
 - 4 仪表设备和材料的检验及保管
 - 4.1 仪表设备和材料的检验及保管
 - 4.2 质量验收
 - 5 取源部件安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 温度取源部件
 - 5.3 压力取源部件
 - 5.4 流量取源部件
 - 5.5 物位取源部件
 - 5.6 分析取源部件
 - 5.7 质量验收
 - 6 仪表设备安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 仪表盘、柜、箱
 - 6.3 温度检测仪表
 - 6.4 压力检测仪表
 - 6.5 流量检测仪表
 - 6.6 物位检测仪表
 - 6.7 机械量检测仪表
 - 6.8 成分分析和物性检测仪表
 - 6.9 其他检测仪表
 - 6.10 执行器
 - 6.11 控制仪表和综合控制系统
 - 6.12 仪表电源设备
 - 6.13 质量验收
 - 7 仪表线路安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 支架制作与安装
 - 7.3 电缆桥架安装
 - 7.4 电缆导管安装
 - 7.5 电缆、电线及光缆敷设
 - 7.6 仪表线路配线
 - 7.7 验收
 - 8 仪表管道安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 测量管道
 - 8.3 气动信号管道
 - 8.4 气源管道
 - 8.5 液压管道
 - 8.6 盘、柜、箱内仪表管道
 - 8.7 管道试验
 - 8.8 质量验收
 - 8.8 质量验收
 - 8.8 质量验收
 - 9 脱脂
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 脱脂方法
 - 9.3 脱脂件检查
 - 9.4 质量验收
 - 10 电气防爆和接地
 - 10.1 爆炸和火灾危险环境的仪表装置施工
 - 10.2 接地
 - 10.3 质量验收
 - 11 防护
 - 11.1 隔离与吹洗
 - 11.2 防腐、绝热
 - 11.3 伴热
 - 11.4 质量验收
 - 12 仪表试验
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单台仪表校准和试验
 - 12.3 仪表电源设备试验
 - 12.4 综合控制系统试验
 - 12.5 回路试验和系统试验
 - 12.6 质量验收
 - 13 工程交接验收
 - 13.1 交接验收条件
 - 13.2 交接验收
 - 附录A 自动化仪表分项工程质量验收记录
 - 附录B 节流装置所要求的最短直管段长度
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475