8.6 会议扩声系统
8.6.1 调试前的准备应符合下列规定:
1 设备初次通电时应预热并观察半小时,无异常现象后方可进行正常操作。
2 扩声设备应按设计要求安装完毕,并应调整扩声系统处于正常工作状态。
3 系统应进行最佳补偿调整。
4 扩声系统中调音台的多频补偿应置于正常工作状态,功率放大器若有音调补偿时,应置于正常位置。
5 厅堂内被测点的声压级至少应高于背景噪声15dB。混响时间及再生混响时间测量时信噪比至少应满足35dB。
6 各项调试可在空场或满场条件下进行。
8.6.2 会议扩声系统调试应符合下列规定:
1 扩声系统开启后,应先使用音频测试信号检查各通路是否通畅。
2 应将音频测试信号或节目源信号馈入系统输入端,按各通路分别检查相应音箱扩声是否正常,是否有机械振动声音。中断音频信号和节目源信号后,音箱应无明显本底噪声和交流声。
3 应使用两只传声器同时拾音分别馈入系统两路信道,接入相位仪检查传声器输入相位是否一致。
4 设备的功能键、操作键或控制按键均应准确、灵敏,信号显示正常。
5 各设备调试应按设备使用说明书的要求进行。
6 应按设计要求对扩声系统的各项声学指标进行调试,并应保留调试记录。
7 调试完成后,各开关、旋钮恢复初始位置后,应逐一关闭设备的电源。
8.6.3 测点选择应符合下列规定:
1 所有测点应离墙1.5m远;测点距地高度应为1.1m~1.2m。对于有楼座的会场,测点应包括楼座区域。
2 对于对称会场,测点可在中心线的一侧(包括中心线)区域内选取;对于非对称厅堂,应增加测点。
3 语言传输指数、最大声压级、传输频率特性、传声增益、系统总噪声级的测点数不得少于全场座席的5‰,并最少不得少于八个点。
4 声场不均匀度的测点数不得少于全场座席的1/60。测点可以是中心线一列,在左半场或右半场再均匀取1列~2列。每隔一排或几排进行选点测量。
5 混响时间的测量,空场时测点不应少于5点,满场时测点不应少于3点。
6 混响时间和语言传输指数的测量,需要时可增设主席台上的测点。
8.6.4 调试结果应符合或优于设计要求。
8.6.1 本条说明如下:
1 音响设备开机顺序应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、调音台、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等),最后到音频功率放大器。关机时顺序正好相反。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和音箱。
2 扩声设备须按设计要求安装完毕,并调整扩声系统,使之处于正常工作状态。
3 如有调音台、均衡器或音频处理器等设备,需要进行系统最佳补偿调整。
4 调试时,扩声系统中调音台的多频补偿置于正常工作状态,功率放大器若有音调补偿时,应置于正常位置。
5 厅堂内被测点的声压级至少应高于背景噪声15dB。混响时间及再生混响时间测量时信噪比至少应满足35dB。
6 各项调试可在空场或满场条件下进行。
8.6.2 本条说明如下:
1 扩声系统开启后,应先使用音频测试信号检查各通路是否通畅。
2 应将音频测试信号或节目源信号馈入系统输入端,按各通路分别检查相应音箱扩声是否正常,是否有机械振动声音。中断音频信号和节目源信号后,音箱应无明显本底噪声和交流声。
3 应使用两只传声器同时拾音分别馈入系统两路信道,接入相位仪检查传声器输入相位是否一致。
4 应检查各个设备的功能键,操作或控制按键均应准确、灵敏,信号显示正常。
5 传声器:对于传声器的调试一般要分类进行,人声、乐器用的有线传声器通常需要日常使用者配合完成,调试时需要了解使用者、各乐器最适合的传声器型号和使用距离,音质好,没有可闻的线路噪声即可;而无线传声器需要注意天线的位置是否合理,传声器使用时的死点和反馈点要足够少,并详细对位置作好记录,接收机的信号增益适当,噪声抑制的微调旋钮要反复调试等。
均衡器的调试:将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20Hz~20kHz的音频范围内,细微调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并做好记录,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。需要注意的是:在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0dB处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10kHz以上的信号适当做一些衰减。
效果器的调试:对于效果器的调试工程要求都不严格,只要将信号的输入和输出增益调试合理,保证有一定的余量,并且将混晌时间和延时量限制在一定范围,以免影响语言的清晰度和信号的连续性即可。
压限器的调试:一般要在其他设备调试基本完成后再进行。压缩比在一般的工程中设定为4:1左右。在设定压限器上的噪声门时,如果系统没有什么噪声,可以将噪声门关闭,如果有一定的噪声,可以将噪声门的门槛电平设置在比较低的位置,以免造成信号断断续续的现象。
分频器的调试:将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点按照音箱厂家推荐的分频点进行设定,适当调整低音信号的增益,感觉音量适合即可,然后与全频系统一同试听,平衡低音和全频音量;对于作为全频系统的分频器,一定要参照音箱厂家推荐的分频点进行设定,然后反复调整各频段信号的增益,直到听感比较平衡后,再参照后面的声压级测试对增益做进一步的微调即可。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.5 会场出入口签到管理系统
 - 下一节:8.7 会议显示系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 施工准备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 施工资料要求
 - 4.3 设备及材料进场检验
 - 4.4 安全文明与环境管理
 - 5 管线施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管线敷设
 - 5.3 管线施工随工查验
 - 6 设备安装
 - 6.1一般规定
 - 6.2 会议讨论系统
 - 6.3 会议同声传译系统
 - 6.4 会议表决系统
 - 6.5 会场出入口签到管理系统
 - 6.6 会议扩声系统
 - 6.7 会议显示系统
 - 6.8 会议摄像系统
 - 6.9 会议录播系统
 - 6.10 集中控制系统
 - 7 会议室、控制室施工安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 装修工程施工安装
 - 7.3 空气调节系统施工安装
 - 7.4 电气装置施工安装
 - 8 系统调试
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 会议讨论系统
 - 8.3 会议同声传译系统
 - 8.4 会议表决系统
 - 8.5 会场出入口签到管理系统
 - 8.6 会议扩声系统
 - 8.7 会议显示系统
 - 8.8 会议摄像系统
 - 8.9 会议录播系统
 - 8.10 集中控制系统
 - 8.11 会议室、控制室
 - 9 系统试运行
 - 10 工程质量检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 工程安装质量检验
 - 10.3 功能检验
 - 10.4 性能检测
 - 11 竣工验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程竣工验收
 - 附录A 工程施工质量控制记录
 - 附录B 工程检测记录
 - 附录C 工程竣工验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475