5.3 管线施工随工查验
5.3.1 管线施工的验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《综合布线系统工程验收规范》GB 50312中的有关规定。
5.3.2 线缆查验应符合下列规定:
1 管线敷设应符合施工图的要求。
2 线路的标识应完整、准确、清晰和耐久。
3 每个回路的线缆绝缘电阻应符合设计要求。
4 兆欧表的电压等级应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定执行。
5.3.3 隐蔽工程记录应符合下列规定:
1 根据布管、穿线的施工过程和随工检验情况,应在图纸上进行隐蔽工程详细记录。
2 隐蔽工程的施工应按本规范表A.0.3的要求,做好隐蔽工程验收记录。
5.3.2 本条说明如下:
3 包括线缆对桥架、管道间的绝缘电阻值、线间和线对地间的绝缘电阻值。综合布线线缆应合理地选择兆欧表的测量电压,或使用专用的线缆测试仪进行测试。
4 100V以下的电气设备或线路,应使用250V兆欧表;100V~500V的电气设备或线路,应使用500V兆欧表。