4.2 施工资料要求
4.2.1 施工技术文件资料应包括深化设计施工图和施工组织设计。
4.2.2 深化设计施工图应包括设计说明、系统图、控制原理图、设备清单、主要材料清单、会议室及控制室设备平面布置图、管线平面图、设备安装图及安装大样图。
4.2.3 施工组织设计应包括编制说明及编制依据、工程概况及施工范围、项目组织管理结构、施工工期进度计划、质量管理措施、安全文明施工措施、环境保护保证措施、拟投入劳动力、机械设备仪器仪表、实施方案、施工工艺、风险分析、应急方案。
4.2.4 施工技术文件资料应由设计单位、监理单位和建设单位会审并批准后使用。
4.2.5 施工单位应严格按会审批准后的深化设计施工图和施工组织设计等技术文件资料进行施工,不得随意更改;确需调整和变更时,应填写本规范表A.0.1,并应经批准后方可施工。
4.2.2 设计说明应包括工程概况、用户需求分析、设计依据、设计指导思想、设计原则、建设总体框架方案、系统建设规模及建设水平与目标、各系统实施方案、系统主要设备与材料配置方案、布线方案和施工注意事项等。设备平面图应标明设备位置、型号规格、数量、编号;管线平面图应标明管线的位置、规格、数量、标高以及敷设方式等。
4.2.3 施工组织设计应包括编制依据、施工项目组人员构成、施工方法和工艺、关键工序和复杂环节的技术措施、施工用机械设备与材料的配置计划、劳动力计划安排、系统连线图、施工图、管线图、设备安装位置图、安装大样图、控制室设备布局图、质量保证措施、安全生产保障措施、施工进度计划及保障措施等内容。
4.2.4 应明确会审和批准单位及人员,形成书面文件。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
 - 下一节:4.3 设备及材料进场检验
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 施工准备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 施工资料要求
 - 4.3 设备及材料进场检验
 - 4.4 安全文明与环境管理
 - 5 管线施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管线敷设
 - 5.3 管线施工随工查验
 - 6 设备安装
 - 6.1一般规定
 - 6.2 会议讨论系统
 - 6.3 会议同声传译系统
 - 6.4 会议表决系统
 - 6.5 会场出入口签到管理系统
 - 6.6 会议扩声系统
 - 6.7 会议显示系统
 - 6.8 会议摄像系统
 - 6.9 会议录播系统
 - 6.10 集中控制系统
 - 7 会议室、控制室施工安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 装修工程施工安装
 - 7.3 空气调节系统施工安装
 - 7.4 电气装置施工安装
 - 8 系统调试
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 会议讨论系统
 - 8.3 会议同声传译系统
 - 8.4 会议表决系统
 - 8.5 会场出入口签到管理系统
 - 8.6 会议扩声系统
 - 8.7 会议显示系统
 - 8.8 会议摄像系统
 - 8.9 会议录播系统
 - 8.10 集中控制系统
 - 8.11 会议室、控制室
 - 9 系统试运行
 - 10 工程质量检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 工程安装质量检验
 - 10.3 功能检验
 - 10.4 性能检测
 - 11 竣工验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程竣工验收
 - 附录A 工程施工质量控制记录
 - 附录B 工程检测记录
 - 附录C 工程竣工验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475