目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10 会议录制和播放系统
10.1 系统分类与组成
10.2 功能设计要求
10.3 性能设计要求
10.4 主要设备设计要求
      
10.2 功能设计要求
10.3 性能设计要求
10.4 主要设备设计要求
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:9.4 主要设备设计要求
 - 下一节:10.1 系统分类与组成
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 会议讨论系统
 - 4.1 系统分类与组成
 - 4.2 功能设计要求
 - 4.3 性能设计要求
 - 4.4 主要设备设计要求
 - 5 会议同声传译系统
 - 5.1 系统分类与组成
 - 5.2 功能设计要求
 - 5.3 性能设计要求
 - 5.4 主要设备设计要求
 - 6 会议表决系统
 - 6 会议表决系统
 - 6 会议表决系统
 - 6.1 系统分类与组成
 - 6.2 功能设计要求
 - 6.3 性能设计要求
 - 6.4 主要设备设计要求
 - 7 会议扩声系统
 - 7.1 系统分类和组成
 - 7.2 功能设计要求
 - 7.3 性能设计要求
 - 7.4 主要设备设计要求
 - 8 会议显示系统
 - 8.1 系统分类与组成
 - 8.2 功能设计要求
 - 8.3 性能设计要求
 - 8.4 主要设备设计要求
 - 9 会议摄像系统
 - 9.1 系统分类与组成
 - 9.2 功能设计要求
 - 9.3 性能设计要求
 - 9.4 主要设备设计要求
 - 10 会议录制和播放系统
 - 10.1 系统分类与组成
 - 10.2 功能设计要求
 - 10.3 性能设计要求
 - 10.4 主要设备设计要求
 - 11 集中控制系统
 - 11 集中控制系统
 - 11 集中控制系统
 - 11.1 系统分类与组成
 - 11.2 功能设计要求
 - 11.3 主要设备设计要求
 - 12 会场出入口签到管理系统
 - 12.1 系统分类与组成
 - 12.2 功能设计要求
 - 12.2 功能设计要求
 - 12.3 性能设计要求
 - 12.4 主要设备设计要求
 - 13 会议室、控制室要求
 - 13.1 物理位置要求
 - 13.2 环境要求
 - 13.3 建筑声学要求
 - 13.4 供电系统
 - 13.5 接地系统
 - 14 线路要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475