8.2 功能设计要求
8.2.1 显示系统的功能设计,应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB 50464和《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635的有关规定。
8.2.2 显示系统宜具有多种通用标准视频接口,并宜支持VESA标准格式。
8.2.3 显示系统宜具有RGB/DVI视频信号环接输出功能。
8.2.4 显示系统应具有RS232、RS485或以太网接口。
8.2.5 显示系统宜具有遥控功能。
	8.2.6  显示系统宜具有控制面板,可实现开关机、图像切换、参数调整等常用功能。
	 
条文说明
    
8.2.2 多种通用标准视频接口指Composite Video、S-Video、YPbPr/YCbCr、HDMI、RGB、VGA、DVI等接口。
8.2.4 视频显示系统具有RS232、RS485或以太网接口,便于在中控系统中统一控制和管理。