6.1 系统分类与组成
6.1.1 会议表决系统(图6.1.1)宜由表决系统主机、表决器、表决管理软件等组成。
	
	6.1.2  会议表决系统可根据设备的连接方式分为有线会议表决系统和无线会议表决系统。有线会议表决系统可根据表决速度分为普通有线会议表决系统和高速有线会议表决系统,无线会议表决系统可分为射频式无线会议表决系统和红外线式无线会议表决系统。
	 
6.1.2 普通有线会议表决系统的表决系统主机与表决器之间通常采用RS-485、RS-422等协议连接方式,并采用“轮询”方式进行表决结果统计,其表决程序如下:
1 代表在各自的表决器上进行按键表决,表决结果暂存在表决器中。
2 由表决系统主机对各表决器进行逐个查询,并统计结果。
3 表决结束时,表决系统主机需要对系统的全部表决器再重新查询一次。
高速有线会议表决系统的每个单元表决速度应小于1ms,表决系统主机与表决器之间通常采用以太网或CAN总线等协议,并采用“主动报告”方式进行表决结果统计,代表按键表决后,表决器立即将表决结果主动传输给表决系统主机。