4.11 配电电气装置的接地
4.11.1 户外箱式变压器、环网柜和柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜围绕户外箱式变压器、环网柜和柱上配电变压器敷设成闭合环形。
4.11.2 接地装置的敷设、连接应符合本规范第4.2节和第4.3节的规定。
4.11.3 接地线与变压器中性点的连接应牢固,且防松垫圈等零件应齐全。
4.11.4 与户外箱式变压器、环网柜和柱上配电变压器等电气装置外露导电部分连接的接地线应与接地装置连接。
4.11.5 引入配电室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电室的接地装置相连接,且应在入地处敷设集中接地装置。
4.11.6 当低压系统采用TT、IT接地型式时,电气装置应设独立的接地装置,不得与电源处的系统接地共用接地装置;电气装置外露导电部分的保护接地线应与接地装置连接。
4.11.1 要求接地装置设置成闭合环形,一旦中间遭损坏断开不影响电气装置接地。
4.11.2 由于接地装置有多种材料可供选择,而不同材料的敷设、连接要求也不同,因此应符合本规范第4.3节和第4.4节的规定。
4.11.3 接地导体与变压器中性点的连接应牢固可靠,否则可能会影响系统的功能性和安全性。
4.11.6 本条是根据TT、IT接地型式的特点而提出的。