目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.9 继电保护及安全自动装置的接地
4.9.1 装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上电压等级的变电站或发电厂,应敷设等电位接地网。等电位接地网应符合下列规定:
1 装设保护和控制装置的屏柜地面下设置的等电位接地网宜用截面积不小于100mm2的接地铜排连接成首末可靠连接的环网,并应用截面积不小于50mm2、不少于4根铜缆与厂、站的接地网一点直接连接。
2 保护和控制装置的屏柜内下部应设有截面积不小于100mm2的接地铜排,屏柜内装置的接地端子应用截面积不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连,接地铜排应用截面积50mm2的铜排或铜缆与地面下的等电位接地母线相连。
4.9.2 分散布置的就地保护小室、通信室与集控室之间的等电位接地网,应使用截面积不小于100mm2的铜排或铜缆可靠连接。
4.9.3 继电保护装置屏柜内的交流电源的中性线不应接入等电位接地网。
4.9.4 公用电压互感器的二次回路应只在控制室内一点接地,公用电流互感器二次绕组及其回路应在相关保护屏柜内一点接地,独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。
4.9.5 控制等二次电缆的屏蔽层接至等电位接地网,应符合下列规定:
1 屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。在控制室内屏蔽层应接于保护屏柜内的等电位接地网,开关场屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱接地。
2 互感器经屏蔽电缆引至端子箱,应在端子箱处一点接地。
3 高频同轴电缆屏蔽层应在两端分别接地,并紧靠同轴电缆敷设截面积不小于100mm2两端接地的铜导线。
4 传送音频信号应采用屏蔽双绞线,其屏蔽层应两端接地。
5 对于低频、低电平模拟信号的电缆,屏蔽层应在最不平衡端或电路本身接地处一点接地。
6 对于双层屏蔽电缆,内屏蔽应一端接地,外屏蔽应两端接地。
4.9.6 等电位接地网与接地网连接时,应远离高压母线、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容、电容式套管等设备及避雷器和避雷针的接地点。
4.9.7 固定在电缆沟金属支架上的等电位接地网铜排应按设计要求施工。
4.9.8 控制电缆铠装层应直接接地。
4.9.1 本条参照了现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006中第6.5.3条中第2款的相关规定。随着电力系统的迅速发展,系统短路容量也越来越大,短路时的入地电流最大可达到几千安,即使接地电阻达到了现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的相关要求,在短路点仍然会产生上百伏的电压。如果二次系统直接接入一次系统接地网,不仅对二次设备会产生较大危害,而且对双端接地的控制电缆屏蔽层来说,在屏蔽层两端的电压差会产生不平衡电流,该电流所产生的交变磁场将会在电缆芯线上产生一个交变的电压,严重时将会影响二次设备的正常运行。对继电保护及有关设备,为减缓高频电磁干扰的耦合,在有关场所设置等电位接地网的规定。
4.9.2~4.9.4 这几条参考国家电网公司及华北电网继电保护等电位接地网敷设的相关经验制定。
4.9.5 本条是对控制等二次电缆抗干扰屏蔽接地措施的相关规定。
4.9.7 本条参照现行行业标准《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136的相关要求制定。
说明 返回
顶部
 
京公网安备110105014475