目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 接地装置的选择
4.1.1 各种接地装置利用直接埋入地中或水中的自然接地极,可利用下列自然接地极:
1 埋设在地下的金属管道,但不包括输送可燃或有爆炸物质的管道。
2 金属井管。
3 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构。
4 水工构筑物及其他坐落于水或潮湿土壤环境的构筑物的金属管、桩、基础层钢筋网。
4.1.2 交流电气设备的接地线可利用下列接地极接地:
1 建筑物的金属结构,梁、柱。
2 生产用起重机的轨道、走廊、平台、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的构架等金属结构。
4.1.3 发电厂、变电站等接地装置除应利用自然接地极外,还应敷设以水平人工接地极为主的接地网,并应设置将自然接地极和人工接地极分开的测量井。对于3kV~10kV的变电站和配电所,当采用建筑物基础中的钢筋网作为接地极且接地电阻满足规定值时,可不另设人工接地。
4.1.4 接地装置材料选择应符合下列规定:
1 除临时接地装置外,接地装置采用钢材时均应热镀锌,水平敷设的应采用热镀锌的圆钢和扁钢,垂直敷设的应采用热镀锌的角钢、钢管或圆钢。
2 当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢(圆线、绞线)、锌覆钢等材料作为接地装置时,其选择应符合设计要求。
3 不应采用铝导体作为接地极或接地线。
4.1.5 接地装置的人工接地极,导体截面应符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求,水平接地极的截面不应小于连接至该接地装置接地线截面的75%,且钢接地极和接地线的最小规格不应小于表4.1.5-1和表4.1.5-2所列规格,电力线路杆塔的接地极引出线的截面积不应小于50mm2。
表4.1.5-1 钢接地极和接地线的最小规格
	
注:1 地下部分圆钢的直径,其分子、分母数据分别对应于架空线路和发电厂、变电站的接地网;
2 地下部分钢管的壁厚,其分子、分母数据分别对应于埋于土壤和埋于室内混凝土地坪中。
表4.1.5-2 铜及铜覆钢接地极的最小规格
	
注:1 裸铜绞线不宜作为小型接地装置的接地极用,当作为接地网的接地极时,截面积应满足设计要求;
2 铜绞线单股直径不应小于1.7mm;
3 铜覆钢规格为钢材的尺寸,其铜层厚度不应小于0.25mm。
4.1.6 接地极用热镀锌钢及锌覆钢的锌层厚度应满足设计的要求。
4.1.7 低压电气设备地面上外露的连接至接地极或保护线(PE)的接地线最小截面积,应符合表4.1.7的规定。
表4.1.7 低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面积
	
4.1.8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。
4.1.9 金属软管两端应采用自固接头或软管接头,且金属软管段应与钢管段有良好的电气连接。
4.1.2 本条明确规定了可作为交流电气设备接地的自然接地极。
4.1.3 设置将自然接地极和人工接地极分开的测量井,以便于接地装置的测试。
4.1.4 热镀锌钢接地极在我国接地装置中已普遍采用,且在土壤条件较好地区使用效果良好,对土壤腐蚀性强的地区可采用锌覆钢或铜覆钢。锌覆钢即作为芯体的钢表面被锌连续包覆。生产工艺主要包括连铸、冷拉两种,目前其常规产品的锌层厚度可达到0.5mm~3mm。而铜覆钢即作为芯体的钢表面被铜连续包覆,主要生产工艺包括连铸、电镀、冷拉三种,目前其常规产品的铜层厚度可达到0.254mm~1mm,其在大多数土壤中与紫铜腐蚀速率相当,且价格比铜便宜,当然接地极材料选用还要因地制宜做好技术经济比较。
4.1.5 本条参考了现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065。条文中规定的为最小规格。
4.1.6 由于环境污染日益严重,土壤腐蚀率逐步加重,在总结实验室土壤对热镀锌钢腐蚀性试验结果基础上可得热镀锌钢年腐蚀速率为0.03mm/a~0.065mm/a。因此相关单位选用热镀锌钢和锌覆钢应按接地装置设计年限选择镀层的厚度。
4.1.8 金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层等强度差,又易腐蚀,作接地线很容易出现安全隐患事故,因此严禁使用。本条为强制性条文,必须严格执行。
4.1.9 对金属软管两端采用自固接头或软管接头作了规定,目的是保证连接可靠,并强调金属软管两侧的两个软管接头间保持良好的电气连接。
说明 返回
顶部
- 上一节:4 电气装置的接地
 - 下一节:4.2 接地装置的敷设
 
 
京公网安备110105014475