目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A 接地电阻的测量
A.0.1 接地电阻值应采用三极法的原理或三角法的原理进行测试,测试时应采用几个方向的测量值互相比较、互相校核,也可采用三角法和三级法对比互校。
A.0.2 采用三极法的原理(图A.0.2)测试接地电阻时,电流极与接地网边缘之间的距离d13应取接地网最大对角线长度D的4倍~5倍,电压极到接地网的距离d12宜为电流极到接地网的距离的50%~60%。测量时,宜将电压级沿接地网和电流极的连线移动三次,每次宜移动d13的5%。
	
图A.0.2 三极法的原理接线图
G-被测接地装置;P-测量用的电压极;C-测量用的电流极;E-测量用的工频电源;
A-交流电流表;V-交流电压表;D-被测接地网的最大对角线长度
A.0.3 采用三极法的原理测试接地电阻,当d13取接地网最大对角线长度D的4倍~5倍有困难时,在土壤电阻率较均匀的地区,d13可取2D,d12取D;在土壤电阻率不均匀的地区或城区,d13可取3D,d12取1.7D。
A.0.4 采用三角法的原理(图A.0.4)测试接地电阻时,电流极与接地网边缘之间的距离d1和电压极与接地网边缘之间的距离d2应相等,且d1和d2的值应大于等于接地网最大对角线长度D的2倍,夹角应为30°。
	
图A.0.4 三角法的原理接线图
G-被测接地装置;P-测量用的电压极;C-测量用的电流极;E-测量用的工频电源;
A-交流电流表;V-交流电压表;D-被测接地网的最大对角线长度
A.0.5 测量接地网的接地电阻值时,应保证电流极和电压极接地可靠,测试仪表连线应选用绝缘导线。雨后不应立即进行接地电阻测试。
顶部
- 上一节:9.2 竣工验收
 - 下一节:附录B 通信局(站)防雷与接地工程随工检验表
 
 
京公网安备110105014475