5.1 接闪器
5.1.1 避雷针的安装位置及高度、避雷带的安装位置、避雷网的网格尺寸应符合工程设计要求。
5.1.2 外露接闪器应采用防腐材料或进行防腐处理。
5.1.3 接闪器之间的连接应采用焊接,不具备焊接条件时应按设计要求连接。
5.1.4 避雷针应垂直固定牢固,避雷针与基座以及避雷针各部件间的连接应牢固可靠。
5.1.5 避雷带及避雷网导线应平整顺直,不得过度扭曲、弯折变形;跨越建筑物变形缝处应留有100mm~200mm伸缩余量。
5.1.6 避雷带及避雷网导线应固定可靠,每个支持件应能承受49N的垂直拉力;支持件间距应均匀,直线部分不宜大于2m,转弯部分不宜大于0.5m,高度不宜小于150mm;支持件应与避雷带或避雷网的接头位置错开。
5.1.7 接闪器的保护范围应符合工程设计要求,检查方法可采用滚球法或45°角法。