9.2 竣工验收
9.2.1 防雷与接地工程项目竣工验收时,隐蔽工程部分不应再重复检验,验收项目宜符合表9.2.1规定的内容。
表9.2.1 通信局(站)防雷与接地工程竣工验收项目
	
	
9.2.2 通信局(站)防雷与接地工程竣工验收时,应由施工单位向建设单位(业主)提供一式三份的经监理单位审核后的竣工文件。
竣工文件应主要包括下列内容:
1 项目概况;
2 开工报告;
3 建筑安装工程量总表;
4 已安装的设备或设施明细表;
5 工程设计变更单或洽商记录;
6 重大质量安全事故报告单;
7 停(复)工通知;
8 随工检验及验收记录表;
9 完工报告;
10 交接书;
11 测试记录;
12 竣工图纸。
9.2.3 测试记录应包括接闪器的保护范围和接地网的接地电阻(地网面积)。
9.2.4 竣工图纸应包括下列内容:
1 防雷装置安装竣工图;
2 接地装置安装竣工图;
3 等电位连接安装竣工图。
9.2.5 竣工文件应内容齐全,资料完整,版面整洁,数据准确,字迹清楚,规格一致,符合归档要求;竣工文件不得用金属或塑料等材料装订。