4.1 单机试车
4.1.1 通用机泵、搅拌机械、驱动装置、大机组等转动设备及与其相关的电气、仪表和自控系统安装完成后,应进行单机试车,因受介质条件限制而不能进行单机试车时,可经批准后留待联动试车或投料试车时一并进行。
4.1.2 单机试车应具备下列条件:
1 试车范围内的设备应按设计文件的内容、制造商提供的安装说明文件,以及相关的质量标准全部安装完毕;
2 设备施工安装记录和检验合格文件应齐全;
3 与试车设备相连的管道吹扫、清洗、试压已完毕并应检查合格,施工记录应完整;
4 机器润滑油、密封液、液压油、控制油等填充或置换应完成;
5 单机试车时需要增加的临时管线、阀门、盲板、过滤网等临时设施的安装准备工作应完毕;
6 与试车设备相关的电气和仪表系统调校应合格。
4.1.3 单机试车方案应得到总承包单位或业主的批准。
4.1.4 单机试车人员应提前经过相关培训、实习,并应经考试合格,取得相应上岗证;单机试车时应按机械说明书、试车方案和操作方法进行指挥和操作。
4.1.5 单机试车时工具、检测仪表、记录表格应齐备,保修人员应就位。
4.1.6 单机试车的具体内容应达到设计文件、试车方案及制造商提供文件所规定的要求,并应在试车过程中重点检查下列内容:
1 机械装置连接应正确,应达到制造商文件规定的要求;
2 管路连接应正确,应无渗漏现象,阀门安装应到位,开启应正常;
3 电气、仪表连接应正确,具备条件的保护性联锁和报警等自控装置应一并进行调试,且应达到实际控制效果;
4 设备启动时转向应正确,启动或急停应正常,试车期间,设备本体不应有过热、震动、杂音等异常现象。
4.1.7 单机试车所需的水、电、汽、气等公用工程应由业主单位负责提供。
4.1.8 单机试车过程中应指定专人记录试车数据;单机试车合格后,应由参与试车的有关人员在规定的表格上共同签字确认。
4.1.2 对于特殊及大机组(如熔体输送泵、纺丝机、空压机、冷冻机)等转动设备,试车前应认真阅读供货商提供的设备维修及操作说明书,并视情况通知供货商技术人员到场指导,业主、总承包单位、安装单位等相关人员共同参与单机试车,并认真做好试车记录,以便更好地完成单机试车。
4.1.4 单机试车按照相关施工规定属于安装施工范围(合同有特殊约定的除外),但根据化纤工厂的特点,单机试车由业主或总承包单位组织,安装施工单位配合为宜,有利于试车后设备保护和业主相关操作员工提前熟悉设备情况,既完成单机试车工作,又实现员工接受培训实习和锻炼队伍的目的。
4.1.6 对于包括保护性联锁和报警等自控装置的设备,在单机试车时,应一并调试保护性联锁和报警等自控装置,条件确实不具备时,应做好记录或标识,留待系统联动试车时再调试。
说明 返回
顶部
- 上一节:4 施工验收
 - 下一节:4.2 机械竣工与中间交接
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 施工验收
 - 4.1 单机试车
 - 4.2 机械竣工与中间交接
 - 5 试运行总体计划与实施方案
 - 5.1 试运行总体计划
 - 5.2 试运行总体实施方案
 - 6 试运行准备
 - 6.1 技术资料准备
 - 6.2 物资准备
 - 6.3 管理准备
 - 6.4 外部条件准备
 - 7 系统调试
 - 7.1 设备与管道系统
 - 7.2 供电与电气系统
 - 7.3 仪表与检测控制系统
 - 8 联动试车
 - 8.1 联动试车条件
 - 8.2 联动试车内容和要求
 - 9 投料试车
 - 9.1 投料试车前检查
 - 9.2 投料试车条件和内容
 - 9.3 运行维护
 - 10 生产考核
 - 11 竣工验收
 - 附录A 试运行及验收阶段主要工作分工
 - 附录B 中间交接证书
 - 附录C 投料试车方案编写提纲
 - 附录D 投料试车合格证书
 - 附录E 竣工验收报告编写提纲
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475