11 试验
11.0.1 低压电器绝缘电阻的测量应符合下列规定:
1 对额定工作电压不同的电路应分别进行测量,测量应在下列部位进行:
1)主触头在断开位置时,同极的进线端及出线端之间。
2)主触头在闭合位置时,不同极的带电部件之间,极与极之间接有电子线路的除外;主电路与线圈之间以及主电路与同它不直接连接的控制和辅助电路之间。
3)主电路、控制电路、辅助电路等带电部件与金属支架之间。
2 测量主电路绝缘电阻所用兆欧表的电压等级应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定;绝缘电阻值应符合产品技术文件的要求。
3 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值不应小于1MΩ;潮湿场所,绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
11.0.2 低压电器动作性能的检查应符合下列规定:
1 对采用电动机、电磁、电控气动操作或气动传动方式操作的电器,除产品另有规定外,当控制电压或气压在额定值85%~110%的范围内时,电器应可靠动作;
2 分励脱扣器应在额定控制电源电压70%~110%的范围内均能可靠动作;
3 欠电压继电器或脱扣器应在额定电源电压70%~35%的范围内均能可靠动作;
4 剩余电流保护器应对其动作特性进行试验,试验项目为:在设定剩余动作电流值时,测试分断时间,应符合设计及产品技术文件的要求;
5 具有试验按钮的低压电器,应操作试验按钮进行动作试验。
11.0.3 测量电阻器和变阻器的直流电阻值,其差值应分别符合产品技术文件的要求;电阻值应满足回路使用的要求。
11.0.1 本条规定了低压电器绝缘电阻的测量要求。
1 进行绝缘电阻测量是低压电器试验的基本要求,本款明确了低压电器绝缘电阻测量的部位。
2)当极与极之间接有电子线路时,使用兆欧表进行绝缘摇测,会导致电子元器件的损坏。
2 额定电压不同的低压电器,测量绝缘电阻时所用兆欧表的电压等级是不同的,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
3 与现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的规定一致。
11.0.2 本条是依据现行国家标准《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB 14048.1和《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150及《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955而作出的规定。
11.0.3 本条是依据现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150而作出的规定。