9 低压熔断器
9.0.1 熔断器的型号、规格应符合设计要求。
9.0.2 三相四线系统安装熔断器时,必须安装在相线上,中性线(N线)、保护中性线(PEN线)严禁安装熔断器。
9.0.3 熔断器安装位置及相互间距离应符合设计要求,并应便于拆卸、更换熔体。
9.0.4 安装时应保证熔体和触刀以及触刀和刀座接触良好。熔体不应受到机械损伤。
9.0.5 瓷质熔断器在金属底板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。
9.0.6 有熔断指示器的熔断器,指示器应保持正常状态,并应装在便于观察的一侧。
9.0.7 安装两个以上不同规格的熔断器,应在底座旁标明规格。
9.0.8 有触及带电部分危险的熔断器应配备绝缘抓手。
9.0.9 带有接线标志的熔断器,电源线应按标志进行接线。
9.0.10 螺旋式熔断器安装时,其底座不应松动,电源进线应接在熔芯引出的接线端子上,出线应接在螺纹壳的接线端上。
9.0.2 若中性线(N线)或保护中性线(PEN)上安装了熔断器,一旦发生断路,当三相负荷不平衡时,会使中性点产生偏移,使三相电压不对称,甚至烧毁设备。本条为强制性条文。
9.0.4 安装熔体时应保证接触良好,接触不良会使接触部位过热,热量传至熔体,而熔体温度过高则会造成误动作。熔体如果受到机械损伤,相当于熔体截面变小,电阻增加,致使被保护设备正常运行时熔体熔断,影响设备正常运行。
9.0.7 本条规定是为了避免配装熔体时出现差错,影响熔断器对电器的正常保护工作。
9.0.9 有些熔断器,如RT 18-32系列断相自动显示报警熔断器就带有接线标志。电源进线应接在标志指示的一侧。
9.0.10 安装螺旋式熔断器时,应注意将电源线进线接到瓷底座的下接线端,这样更换熔管时金属螺纹壳上就不会带电,以保证安全。