2 术语
2.0.1 低压电器 low-voltage apparatus
用于交流50Hz或60Hz、额定电压为1000V及以下,直流额定电压为1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。
2.0.2 断路器 circuit-breaker
能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载和分断电流的一种机械开关电器。
2.0.3 开关 switch
在正常电路条件下,能够接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下,能在规定的时间内承载电流的一种机械开关电器。
2.0.4 隔离器 disconnector
在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。
2.0.5 隔离开关 switch-disconnector
在断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关。
2.0.6 熔断器组合电器 fuse-combination unit
将一个机械开关电器与一个或数个熔断器组装在同一个单元内的组合电器。
2.0.7 剩余电流保护器(RCD) residual current device
在正常运行条件下能接通、承载和分断电流,以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器。
2.0.8 电涌保护器(SPD) surge protective device
限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一非线性的元件。也称为浪涌保护器。
2.0.9 接触器 contactor
仅有一个休止位置,能接通、承载和分断正常电路条件下的电流的非手动操作的机械开关电器。
2.0.10 起动器 starter
起动与停止电动机所需的所有接通、分断方式的组合电器,并与适当的过载保护组合。
2.0.11 软起动器 soft starter
一种特殊形式的交流半导体电动机控制器,其起动功能限于控制电压和(或)电流上升,也可包括可控加速;附加的控制功能限于提供全电压运行。软启动器也可提供电动机的保护功能。
2.0.12 变频器 frequency converter
是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。
2.0.13 电阻器 resistor
由于它的电阻而被使用的电器。
由于限制调整电路电流或将电能转变为热能等用途的电器。
2.0.14 变阻器 rheostat
由电阻材料制成的电阻元件或部件和转换装置组成的电器,可在不分断电路的情况下有级地或均匀地改变电阻值。
2.0.15 电磁铁 electromagnet
需要电流来产生并保持磁场的磁铁。
由线圈和铁心组成,通电时产生吸力将电磁能转变为机械能来操作,牵引某机械装置或铁磁性物体,以完成预期目标的电器。
2.0.16 熔断器 fuse
当电流超过规定值足够长的时间后,通过熔断一个或几个特殊设计的相应部件,断开其所接入的电路并分断电源的电器。熔断器包括组成完整电器的所有部件。
2.0.17 电气间隙 clearance
两个导电部件间最短的直线距离。
2.0.18 剩余电流 residual current
流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和。
2.0.19 剩余动作电流 residual operating current
使剩余电流保护器在规定条件下动作的剩余电流值。
2.0.2 “非正常电路下接通、承载和分断电流的一种机械开关电器”中的“非正常电路”是指例如短路等情况,“承载”是指在一定时间内承载。
2.0.3 本规范所指的“开关”是“机械开关电器”的一种。开关可以接通,但不能分断短路电流。