7.4 金属喷涂
7.4.1 金属喷涂用的金属丝应符合下列规定:
1 锌丝应符合现行国家标准《锌锭》GB/T 470中的Zn-1的质量要求,且Zn≥99.99%。
2 铝丝应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB 3190中的L2质量要求,且A1≥99.5%。
3 锌铝合金丝的含铝量应为13%~35%,其余为锌。
4 铝镁合金丝的含镁量应为4.8%~5.5%,其余为铝。
	    5  金属丝应光洁、无锈、无油、无折痕,直径为
3.0mm。
7.4.2 喷涂宜采用电弧喷涂,电弧喷涂无法实施的部位可采用火焰喷涂。
7.4.3 金属喷涂可根据不同喷涂材料结合工作环境按下述厚度施工:
1 喷锌层或喷铝层厚度宜为120μm~150μm。
2 锌铝合金层、铝镁合金层、稀土铝合金层宜取100μm~120μm。
7.4.4 钢材表面预处理后,宜在2h内喷涂,在晴天和正常大气条件下最长不应大于8h。
7.4.5 当空气相对湿度大于85%,钢板表面温度低于大气露点以上3℃以及环境温度低于5℃时,均不得进行喷涂。大气露点换算表应符合本规范附录B的规定。
7.4.6 喷涂应均匀,分多次喷涂,每次喷涂层厚25μm~60μm为宜,相邻两次喷涂的喷束应垂直交叉。
	7.4.7  金属喷涂层经检测合格后,应及时用有机涂料进行封闭。涂装前将金属喷涂层表面灰尘清理干净,涂装宜在金属喷涂层尚有一定温度时进行。
	 
7.4.1 目前金属热喷涂技术的不断发展,除了传统的锌或铝作为喷涂金属材料外,近年来又出现了混合金属丝喷涂。但从防腐寿命试验来看,喷锌的耐腐蚀寿命要长于铝、锌铝合金等。这是因为锌不仅有机械隔离防腐,还具有阴极保护的作用,而铝只有机械隔离防腐作用,几乎无阴极保护性能。但铝层比锌层的硬度高,具有一定的耐磨性能。
7.4.2 电弧喷涂同火焰喷涂相比,由于采用了电能代替气体燃烧,大大提高了工作效率和工作安全性,特别是电弧喷涂机械化设备的出现,电弧喷涂技术已完全可以满足钢管制作安装工期的需要,且电弧温度远高于火焰,涂层结合力也远大于火焰喷涂,因此涂层质量也完全可以满足长效防腐的需要。
7.4.4 表面预处理除锈后,当不及时进行喷涂时,将会在钢材吸附水分和尘埃。随着时间的延长,钢材表面吸附的水分和尘埃会越来越多,将会影响涂料的附着力。
7.4.6 采取适当厚度多层喷涂,可以提高附着力。逐层相互垂直交叉喷涂,可以使涂层内的微观空隙率减少,提高涂层的封闭程度。
7.4.7 由于金属涂料存在有一定的空隙,当不及时用有机涂料进行封闭时,将会使空隙不断吸收水汽,甚至翻出黄锈。金属涂层尚有一定余温进行有机涂料的喷涂,可以提高有机涂料的渗透浸润性,提高涂层的封闭功能。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 涂料涂层质量检测
 - 下一节:7.5 金属涂层质量检测
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 制作
 - 3.1 直管、弯管和渐变管的制作
 - 3.2 岔管制作
 - 3.3 伸缩节制作
 - 4 安装
 - 4.1 一般规定
 - 5 焊接
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 焊接工艺要求
 - 5.3 焊接工艺评定
 - 5.4 焊接接头检测
 - 5.5 缺欠处理
 - 6 焊后消应处理
 - 7 防腐蚀
 - 7.1 表面预处理
 - 7.2 涂料涂装
 - 7.3 涂料涂层质量检测
 - 7.4 金属喷涂
 - 7.5 金属涂层质量检测
 - 7.6 牺牲阳极阴极保护系统施工
 - 7.7 牺牲阳极阴极保护系统质量检测
 - 8 水压试验
 - 9 包装、运输
 - 10 验收
 - 10.1 过程验收
 - 10.2 完工验收
 - 附录A 钢板性能标准和表面质量标准
 - 附录B 线膨胀量计算和大气露点换算表
 - 附录C 钢管焊接材料选用
 - 附录D 焊接工艺评定力学性能试验
 - D.1 对接接头试件制备
 - D.2 对接接头力学性能试样的形状和尺寸
 - D.3 力学性能试验方法和合格标准
 - D.4 角焊缝试件
 - 附录E 预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告格式
 - 附录F 不锈钢复合钢板焊接工艺评定
 - 附录G 涂料配套性能及涂层厚度
 - 附录H 金属涂层厚度和结合性能的检测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475