25 接地装置
25.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目,应包括下列内容:
1 接地网电气完整性测试;
2 接地阻抗;
3 场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量。
25.0.2 接地网电气完整性测试,应符合下列规定:
1 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示;
2 直流电阻值不宜大于0.05Ω。
25.0.3 接地阻抗测量,应符合下列规定:
1 接地阻抗值应符合设计文件规定,当设计文件没有规定时应符合表25.0.3的要求;
2 试验方法可按现行行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL 475的有关规定执行,试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响;
3 应在扩建接地网与原接地网连接后进行全场全面测试。
表25.0.3 接地阻抗值
	
	
	
25.0.4 场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量,应符合下列规定:
1 对于大型接地装置宜测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位,试验方法可按现行行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL 475的有关规定执行,试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响;
2 当接地网接地阻抗不满足要求时,应测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位,并应进行综合分析。
25.0.1 本次修订更加重视接地装置对于电网安全的影响,将接地阻抗作为必做项目。新增场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量项目,这样也利于接地装置全寿命周期管理和状态评价工作的开展。
25.0.2 本条对以直流电阻值表示的电气导通情况作了更加严格的规定,直流电阻值修定为不宜大于0.05Ω。
25.0.3 接地阻抗不满足要求时必须进行场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位的测量,以便进行综合分析判断,进行有针对性检查处理。表25.0.3有效接地系统规定“当接地阻抗不符合要求时,……采取隔离措施”,是为了防止转移电位引起的危害。