23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
23.0.1 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 动力配电装置的交流耐压试验;
3 相位检查。
23.0.2 测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1 应按本标准第3.0.9条的规定,根据电压等级选择兆欧表;
2 配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;
3 测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器(或熔断器)、用电设备、电器和仪表等断开。
23.0.3 动力配电装置的交流耐压试验,应符合下列规定:
1 各相对地试验电压应为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术规定;
2 48V及以下电压等级配电装置可不做耐压试验。
23.0.4 检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。
23.0.4 本条规定“配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致”,是因为配电装置还有双电源或多电源等情况。因此这样规定比“各相两侧相位应一致”的提法更为确切。