10 互感器
10.0.1 互感器的试验项目,应包括下列内容:
1 绝缘电阻测量;
2 测量35kV及以上电压等级的互感器的介质损耗因数(tanδ)及电容量;
3 局部放电试验;
4 交流耐压试验;
5 绝缘介质性能试验;
6 测量绕组的直流电阻;
7 检查接线绕组组别和极性;
8 误差及变比测量;
9 测量电流互感器的励磁特性曲线;
10 测量电磁式电压互感器的励磁特性;
11 电容式电压互感器(CVT)的检测;
12 密封性能检查。
10.0.2 各类互感器的交接试验项目,应符合下列规定:
1 电压互感器应按本标准第10.0.1条的第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11和12款进行试验;
2 电流互感器应按本标准第10.0.1条的第1、2、3、4、5、6、7、8、9和12款进行试验;
3 SF6封闭式组合电器中的电流互感器应按本标准第10.0.1条的第7、8和9款进行试验,二次绕组应按本标准第10.0.1条的第1款和第6款进行试验;
4 SF6封闭式组合电器中的电压互感器应按本标准第10.0.1条的第6、7、8和12款进行试验,另外还应进行二次绕组间及对地绝缘电阻测量,一次绕组接地端(N)及二次绕组交流耐压试验,条件许可时可按本标准第10.0.1条的第3款及第10款进行试验,配置的压力表及密度继电器检测可按GIS试验内容执行。
10.0.3 测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 应测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000MΩ;
2 测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,由于结构原因无法测量时可不测量;
3 测量电容型电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。当末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ,其值不应大于2%;
4 测量绝缘电阻应使用2500V兆欧表。
10.0.4 电压等级35kV及以上油浸式互感器的介质损耗因数(tanδ)与电容量测量,应符合下列规定:
表10.0.4 tanδ(%)限值(t:20℃)
	
	    1  互感器的绕组tanδ测量电压应为10kV,tanδ(%)不应大于表10.0.4中数据。当对绝缘性能有怀疑时,可采用高压法进行试验,在(0.5~1)Um/
范围内进行,其中Um是设备最高电压(方均根值),tanδ变化量不应大于0.2%,电容变化量不应大于0.5%;
2 对于倒立油浸式电流互感器,二次线圈屏蔽直接接地结构,宜采用反接法测量tanδ与电容量;
3 末屏tanδ测量电压应为2kV;
4 电容型电流互感器的电容量与出厂试验值比较超出5%时,应查明原因。
10.0.5 互感器的局部放电测量,应符合下列规定:
1 局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行;
2 电压等级为35kV~110kV互感器的局部放电测量可按10%进行抽测;
3 电压等级220kV及以上互感器在绝缘性能有怀疑时宜进行局部放电测量;
4 局部放电测量时,应在高压侧(包括电磁式电压互感器感应电压)监测施加的一次电压;
5 局部放电测量的测量电压及允许的视在放电量水平应按表10.0.5确定。
表10.0.5 测量电压及允许的视在放电量水平
	
注:Um是设备最高电压(方均根值)。
10.0.6 互感器交流耐压试验,应符合下列规定:
1 应按出厂试验电压的80%进行,并应在高压侧监视施加电压;
2 电压等级66kV及以上的油浸式互感器,交流耐压前后宜各进行一次绝缘油色谱分析;
3 电磁式电压互感器(包括电容式电压互感器的电磁单元)应按下列规定进行感应耐压试验:
1)试验电源频率和施加试验电压时间应符合本标准第8.0.13条第4款的规定;
2)感应耐压试验前后,应各进行一次额定电压时的空载电流测量,两次测得值相比不应有明显差别;
3)对电容式电压互感器的中间电压变压器进行感应耐压试验时,应将耦合电容分压器、阻尼器及限幅装置拆开。由于产品结构原因现场无条件拆开时,可不进行感应耐压试验。
4 电压等级220kV以上的SF6气体绝缘互感器,特别是电压等级为500kV的互感器,宜在安装完毕的情况下进行交流耐压试验;在耐压试验前,宜开展Um电压下的老练试验,时间应为15min;
5 二次绕组间及其对箱体(接地)的工频耐压试验电压应为2kV,可用2500V兆欧表测量绝缘电阻试验替代;
6 电压等级110kV及以上的电流互感器末屏及电压互感器接地端(N)对地的工频耐受电压应为2kV,可用2500V兆欧表测量绝缘电阻试验替代。
10.0.7 绝缘介质性能试验,应符合下列规定:
1 绝缘油的性能应符合本标准表19.0.1及表19.0.2的规定;
2 充入SF6气体的互感器,应静放24h后取样进行检测,气体水分含量不应大于250μL/L(20℃体积百分数),对于750kV电压等级,气体水分含量不应大于200μL/L;
3 电压等级在66kV以上的油浸式互感器,对绝缘性能有怀疑时,应进行油中溶解气体的色谱分析。油中溶解气体组分总烃含量不宜超过10μL/L,H2含量不宜超过100μL/L,C2H2含量不宜超过0.1μL/L。
10.0.8 绕组直流电阻测量,应符合下列规定:
1 电压互感器:一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%。
2 电流互感器:同型号、同规格、同批次电流互感器绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10%,一次绕组有串、并联接线方式时,对电流互感器的一次绕组的直流电阻测量应在正常运行方式下测量,或同时测量两种接线方式下的一次绕组的直流电阻,倒立式电流互感器单匝一次绕组的直流电阻之间的差异不宜大于30%。当有怀疑时,应提高施加的测量电流,测量电流(直流值)不宜超过额定电流(方均根值)的50%。
10.0.9 检查互感器的接线绕组组别和极性,应符合设计要求,并应与铭牌和标志相符。
10.0.10 互感器误差及变比测量,应符合下列规定:
1 用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互感器)应进行误差测量;
2 用于非关口计量的互感器,应检查互感器变比,并应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接的变比。
10.0.11 测量电流互感器的励磁特性曲线,应符合下列规定:
1 当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应进行励磁特性曲线测量;
2 当电流互感器为多抽头时,应测量当前拟定使用的抽头或最大变比的抽头。测量后应核对是否符合产品技术条件要求;
3 当励磁特性测量时施加的电压高于绕组允许值(电压峰值4.5kV),应降低试验电源频率;
4 330kV及以上电压等级的独立式、GIS和套管式电流互感器,线路容量为300MW及以上容量的母线电流互感器及各种电压等级的容量超过1200MW的变电站带暂态性能的电流互感器,其具有暂态特性要求的绕组,应根据铭牌参数采用交流法(低频法)或直流法测量其相关参数,并应核查是否满足相关要求。
10.0.12 电磁式电压互感器的励磁曲线测量,应符合下列规定:
1 用于励磁曲线测量的仪表应为方均根值表,当发生测量结果与出厂试验报告和型式试验报告相差大于30%时,应核对使用的仪表种类是否正确;
2 励磁曲线测量点应包括额定电压的20%、50%、80%、100%和120%;
3 对于中性点直接接地的电压互感器,最高测量点应为150%;
4 对于中性点非直接接地系统,半绝缘结构电磁式电压互感器最高测量点应为190%,全绝缘结构电磁式电压互感器最高测量点应为120%。
10.0.13 电容式电压互感器(CVT)检测,应符合下列规定:
1 CVT电容分压器电容量与额定电容值比较不宜超过-5%~10%,介质损耗因数tanδ不应大于0.2%;
2 叠装结构CVT电磁单元因结构原因不易将中压连线引出时,可不进行电容量和介质损耗因数(tanδ)测试,但应进行误差试验;当误差试验结果不满足误差限值要求时,应断开电磁单元中压连接线,检测电磁单元各部件及电容分压器的电容量和介质损耗因数(tanδ);
3 CVT误差试验应在支架(柱)上进行;
4 当电磁单元结构许可,电磁单元检查应包括中间变压器的励磁曲线测量、补偿电抗器感抗测量、阻尼器和限幅器的性能检查,交流耐压试验按照电磁式电压互感器,施加电压应按出厂试验的80%执行。
10.0.14 密封性能检查,应符合下列规定:
1 油浸式互感器外表应无可见油渍现象;
2 SF6气体绝缘互感器定性检漏应无泄漏点,怀疑有泄漏点时应进行定量检漏,年泄漏率应小于1%。
10.0.1 本条规定了互感器的试验项目。电子式互感器的商业应用尚处于探索之中,原理、结构、类别较多,使用寿命、可靠性、试验方法等关键问题还没有解决,难以制定统一的交接试验项目及要求,本次标准修订暂时不包括电子式互感器内容。具体说明如下:
(1)修改后第2款为测量35kV及以上电压等级的互感器的介质损耗因数tanδ及电容量。通常,互感器介质损耗因数tanδ及电容量在交接试验、预防性试验过程中一并完成。互感器的电容量是分析和判别互感器状态非常有效的参数,本次标准修订进一步明确电容量测量项目要求。
(2)绝缘介质性能试验,考虑到SF6气体绝缘互感器的大量使用,应包括其气体含水量的检测;
(3)修改后第7款为检查接线绕组组别和极性;
(4)修改后第8款为误差及变比测量;
(5)删除了原条款“测量铁心夹紧螺栓的绝缘电阻试验”,考虑到现有商品化电力互感器,几乎很少有铁心外露结构,故取消该项试验。极少数场合仍然使用这种类型的铁心外露结构电力互感器,可由使用单位自行决定是否将“测量铁心夹紧螺栓的绝缘电阻”内容纳入企业标准之中。
(6)GIS中的互感器中的电压互感器,一般情况是作为GIS的一个独立部件配置,连接端用盆式绝缘隔离,一旦安装完毕不方便进行励磁特性测量;如果磁密足够低的话,一次绕组耐压试验一般与GIS一并进行。如果单独从二次施压进行感应耐压试验,需使用专用的工装试验装置监测一次侧电压。
10.0.3 合格的互感器绝缘电阻均大于1000MΩ,预防性试验也规定绝缘电阻限值为1000MΩ,统一了绝缘电阻限值要求。在试验室干燥环境条件下,互感器二次绕组、末屏等绝缘电阻测量很容易达到1000MΩ。但是在现场,相对湿度及互感器本身的洁净度等因素对绝缘电阻值影响很大,如果强调绝缘电阻值满足1000MΩ要求,将增加很多工作量,故采用“绝缘电阻值不宜低于1000MΩ”要求的方式进行描述。
本条第3款新增对tanδ的要求,其值不应大于2%。
	10.0.4  考虑到交接试验工作量较大,通常仅进行10kV下的介损测量,尽管10kV下的介损测量结果不一定真实反映互感器的绝缘状态。但是,也预留了空间,即对互感器绝缘状况有疑问时可提出在(0.5~1)Um/
范围测量介损,这里还有另一种含义:条件许可或重要的变电站宜在(0.5~1)Um/
范围测量介损。同时,考虑到现场条件限制,(0.5~1)Um/
范围内tanδ(%)的变化量不应大于0.2。近年注有硅脂、硅油的干式电流互感器使用量大量增加,表10.0.4中的相关限值是根据使用单位现场检测经验提供的。此外,互感器的电容量较小,特别是串级式电压互感器(JCC5-220型和JCC6-110型),连接线、潮气、污秽、接地等因素的影响较大,测试数据分散性较大,宜在晴天、相对湿度小、试品清洁的条件下检测。电压互感器电容量在十几至三十几pF范围,不宜用介损测试仪测量介损,大量实测结果表明:介损测试仪的测量数据与高压电桥的测量数据差异较大。高压电桥的工作原理明确,结构清晰,宜以高压电桥的测量数据为准。尽管现场检测出现的许多问题与试验人员的能力、资质和设备有关,但是有关试验人员的资质、使用设备的必备条件(如设备的检定证书、使用周期、生产许可证等)属于实验室体系管理范畴,不宜纳入交接试验规程之中。
新增第2款对于倒立油浸式电流互感器,二次线圈屏蔽直接接地结构,宜采用反接法测量tanδ与电容量。倒立油浸式电流互感器,有两种电容屏结构,一种是二次线圈屏蔽直接接地,末屏连接的仅仅是套管部分的分布电容。当这种结构电流互感器基座安装在支柱上时,主绝缘之间的容性电流直接接地,末屏容性电流仅仅反应套管部分的分布电容,失去了测量其tanδ与电容量的意义。这种倒立油浸式电流互感器,可以采用反接法测量tanδ与电容量。用于反接法测量tanδ与电容量的仪器设备准确度均不高,测量数据的分散性较大,使用过程中要考虑。正立式油浸电流互感器箱体进入水分,其末屏对地电阻值会降低,此时增加测量其tanδ项目,以判别绝缘状况。
新增第4款电容式电流互感器的电容量与出厂试验值超出±5%时,应查明原因。
本条主要适用于油浸式电流互感器。SF6气体绝缘互感器和环氧树脂绝缘结构互感器不做本条试验。其他类型干式互感器可以参照执行。
电压互感器整体及支架介损受环境条件,特别是相对湿度影响较大,测量时应加以考虑。
	10.0.5  互感器的局部放电水平是反映其绝缘状况的重要指标之一,标准没有对35kV以下电压等级互感器提出局部放电测量要求,是因为这类互感器数量巨大,且多数安装在开关柜、计量柜等箱体中,交接试验是否进行局部放电测量,由开关柜、计量柜等设备制造厂或使用单位决定。现场进行互感器局部放电测量有较大难度,本标准没有提强制要求,电压等级为35kV~110kV互感器的局部放电测量可按互感器安装数量的10%进行抽测,电压等级220kV及以上互感器在绝缘性能有怀疑时宜进行局部放电测量。不少运行单位为了加强设备质量控制,将互感器的局部放电测量安排在当地有条件的试验室逐台进行,属于交接试验的范围延伸。局部放电测量时的施加电压,对测量结果影响很大。为了保持测量结果的准确性,要求在高压侧监测施加的一次电压,尤其是电磁式电压互感器采用感应施压方式,更应注意设备容升效应可能导致的一次侧电压过高现象发生。取消了全绝缘结构电压互感器在1.2Um/
情况下的试验,因为全绝缘结构电压互感器工作电压高于1.2Um/
。互感器局部放电试验的预加电压可以为交流耐受电压的80%,所以两项试验可以一并完成。
	    表10.0.5中35kV半绝缘结构电压互感器局部放电测量电压1.2Um/
为相—地电压,1.2Um为相—相电压。通常测试电压互感器局部放电时,对相—地间施加电压1.2Um/
,干式电压互感器测试局部放电量不大于50pC,油浸式或气体式电压互感器测试局部放电量不大于20pC即可。如果对互感器相—相间施加电压1.2Um,干式电压互感器测试局部放电量不大于100pC,油浸式或气体式电压互感器测试局部放电量不大于50pC也可以。
10.0.6 对原标准中的互感器交流耐受试验条款进行整理,删除重复部分。交接试验的交流耐受电压取值,统一按例行(出厂)试验的80%进行,在高压侧监视施加电压,反复进行更高电压的耐受试验有可能损伤互感器的绝缘。SF6气体绝缘互感器不宜在现场组装,否则应在组装完整的产品上进行交流耐受试验。对互感器二次绕组间及其对箱体(接地)之间的2kV短时工频耐受试验,可以用2500V兆欧表测量绝缘电阻的方式替代。2kV工频电压峰值约2.8kV,兆欧表的工作电压为2.5kV。
10.0.7 某些结构的互感器(如倒立式少油电流互感器)油量少,而且采用了微正压全密封结构,在其他试验证明互感器绝缘性能良好的情况下,不应破坏产品的密封来取油样。
SF6气体绝缘互感器气体含水量与环境温度有关,还要注意试品与检测仪器连接管本身是否有水分或潮气。
新条文将油中溶解气体H2含量提高到100μL/L,在交接试验及预防项试验中,互感器氢气超标现象较多,往往并非是内部放电引起,与目前箱体内部镀锌处理工艺有关。
10.0.8 现场出现电压互感器一次绕组直流电阻测量值偏差10%的情况不多,但是二次绕组直流电阻测量值偏差15%的可能性比较大。某些情况,制造厂在互感器误差特性测量时,发现测量绕组的误差特性曲线比计量绕组的误差特性曲线更好,可能变更两个绕组在内部端子的接线。计量绕组与测试绕组在结构上,往往一个在内侧分布,一个在外侧分布,导致直流电阻测量值发生偏差。尽管这种情况不影响实际使用,但是给交接试验单位带来麻烦,特别是安装完毕的GIS用电压互感器,不便于设备的更换,需要业主与制造厂进行协商处理。电流互感器也有类似情况,即使同型号、同规格、同批次产品使用的铁心,其磁化曲线也难保持完全一致,制造厂往往采用直径不同的二次导线进行分数匝等补偿,以满足误差特性要求,导致同型号、同规格、同批次产品二次绕组直流电阻测量值偏差较大。这种情况,同样需要业主与制造厂协商处理。理论计算与试验表明,这种情况下的直流电阻偏差,不影响产品性能。之所以采用“不宜”的表达方式,也是为业主与制造厂协商处理留下空间。
电流互感器绕组的直流电阻测量说明中增加了“一次绕组有串、并联接线方式时,对电流互感器的一次绕组的直流电阻测量应在正常运行方式下测量,或同时测量两种接线方式下的一次绕组的直流电阻,倒立式电流互感器单匝一次绕组的直流电阻之间的差异不宜大于30%”。绕组直流电阻不应有较大差异,特别是不应与出厂值有较大差异,否则就要检查绕组联接端子是否有松动、接触不良或者有断线,特别是电流互感器的一次绕组。
10.0.9 极性检查可以和误差试验一并进行。
10.0.10 运行部门非常注重关口计量用互感器的检测,以保证涉及电量贸易结算的可靠性,且实际操作上均有国家授权的法定计量鉴定机构完成。本次修订,不再对误差测量机构(实验室)的要求进行描述。非关口计量用互感器,是指用于电网电量参量监测、继电保护及自动装置等仪器设备的互感器及绕组。对于非关口计量用互感器或互感器计量绕组进行误差检测的主要目的是用于内部考核,包括对设备、线路的参数(如线损)的测量;同时,误差试验也可发现互感器是否有绝缘等其他缺陷。
10.0.11 考虑到P级电流互感器占有比较大的份额,励磁特性测量可以初步判断电流互感器本身的特征参数是否符合铭牌标志给出值。对P级励磁曲线的测量与检查,可采用励磁曲线测量法或模拟二次负荷法两种间接的方法核查电流互感器保护级(P级)准确限值系数是否满足要求,有怀疑时,宜用直接法测量复合误差,根据测量结果判定是否合格。
(1)励磁曲线测量法核查电流互感器保护级(P级)准确限值系数,应按下列方法和步骤:
	        1)根据电流互感器铭牌参数确定施加电压值,以测试P级绕组的V—I励磁特性曲线,其中二次电阻r2可用二次直流电阻
2替代,漏抗x2可估算,电压与电流的测量用方均根值仪表;
2)根据不同电压等级估算x2值,x2估算值见表5;
表5 x2估算值
	
3)施加确定的电压值于二次绕组端,并实测电流值,该电流值大于P级准确限制电流值,则判该绕组准确限值系数不合格,该电流值小于P级准确限制电流值,则判该绕组准确限值系数合格。
举例说明励磁曲线测量法核查电流互感器保护级(P级)准确限值系数的方法:
例1:某互感器参数为:电流互感器额定电压220kV,被检绕组变比1000/5A,二次额定负荷50VA,cosΦ=0.8,10P20。
	
	    其中
2为直流电阻实测值。
	    那么,根据已知铭牌参数“10P20”,在20倍额定电流情况下线圈感应电势E|20In=20×5|(Z2+ZL)|=100|1.7+j1.4|=100
=220V。
如果在二次绕组端施加励磁电压220V时测量的励磁电流I0>0.1×20×5A=10A时,则判该绕组准确限值系数不合格。
(2)模拟二次负荷法核查电流互感器保护级(P级)准确限值系数,应按下列方法和步骤:
1)进行基本误差试验时,配置相应的模拟二次负荷Z′L;
	        2)接入Z′L时测量额定电流下的复合误差(
%)大于10%,则判为不合格,其中δ单位取厘弧。
举例说明模拟二次负荷法核查电流互感器保护级(P级)准确限值系数的方法:
例2:某互感器参数为:电流互感器额定电压220kV,被检绕组变比1000/5A,二次额定负荷50VA,cosΦ=0.8,10P20。在正常的差值法检测电流互感器基本误差线路上,将二次负荷Z′L取值改为(20—1)Z2+20ZL,即:
Z′L=(20—1)Z2+20ZL
=19×(0.1+j0.2)+20(1.6+j1.2)=33.9+j27.8Ω
	    在接入Z′L时测量额定电流(这里为1000A)时的复合误差(
%)大于10%,则判为不合格,其中δ单位取厘弧。
通过励磁特性测量核查P级电流互感器是否满足产品铭牌上标称的参数,属于间接测量方法,与采用规定的大电流下直接测量可能会有差异。但是,间接法核查不满足要求的产品用直接法检测很少有合格的,除非间接测量方法本身的测量误差太大。也可以用间接法(包括直流法、低频电源法)现场检测具有暂态特性要求的T级电流互感器,因对检测人员和设备要求较高的缘故暂不宜推广。PR级和PX级的用量相对较少,有要求时应按规定进行试验。
用于继电保护的电流互感器或电流互感器线圈,进行励磁曲线测量时,要考虑施加电压是否高于二次绕组绝缘耐受能力。相关的IEC及国家标准,规定二次绕组开路电压最高限值为峰值4.5kV。如果励磁曲线测量时间电压峰值高于4.5kV时,通过降低试验电源频率,可以降低试验电压,再通过换算的方式进行励磁曲线的比较。
采用交流法核查电流互感器暂态特性时,在二次端子上施加实际正弦波交流电压,测量相应的励磁电流,试验可以在降低的频率下进行,以避免绕组和二次端子承受不能容许的电压;测量励磁电流应采用峰值读数仪表,以能与峰值磁通值相对应。
具体的方法和步骤应符合下列规定:
①应在二次端子上施加实际正弦波交流电压,测量相应的励磁电流,试验可以在降低的频率下进行,测量励磁电流应采用峰值读数仪表,测量励磁电压应采用平均值仪表,刻度为方均根值;
②实测频率f′下所加电压的方均根值U′,并应按下式计算二次匝链磁通道Φ;
	
③额定频率f下的等效电压方均根值U应按下式计算:
	
④所得励磁特性曲线应为峰值励磁电流im与代表峰值通道Φ的额定频率等效电压方均根值U的关系曲线。励磁电感由励磁特性曲线在饱和磁通Φs的20%至90%范围内的平均斜率确定;
	
⑤当忽略二次侧漏抗时,相应于电阻性总负荷(Ret+Rb)的二次时间常数Ts可按下式计算:
	
⑥用交流法确定剩磁系数Kr时,应对励磁电压积分(图3),积分的电压和相应的电流在X-Y示波器上显示出磁滞回环。当励磁电流已是饱和磁通Φs达到的值时,认为电流过零时的磁通值是剩磁Φr。
	
图2 基本电路
	
图3 用磁滞回环确定剩磁系数Kt
采用直流法核查电流互感器暂态特性时,典型试验电路见图4。采用某一直流电压,它能使磁通达到持续为同一值。励磁电流缓慢上升,意味着受绕组电阻电压的影响,磁通测量值是在对励磁的绕组端电压减去与Ret、im对应的附加电压后,再进行积分得出的。测定励磁特性时,应在积分器复位后立即闭合开关S。记录励磁电流和磁通的上升值,直到皆达到恒定时,然后切断开关S。一旦开关S断开,衰减的励磁电流流过二次绕组和放电电阻Rd。随之磁通值下降,但它在电流为零时,不会降为零。如选取的励磁电流Im使磁通达到饱和值时,则在电流为零时剩余的磁通值认为是剩磁Φr。
具体的方法和步骤应符合下列规定:
①直流法典型试验电路图为图4;
	
图4 直流法基本电路
②测定励磁特性时,应在积分器复位后立即闭合开关S。记录励磁电流和磁通的上升值,直到皆达到恒定时,然后切断开关S;
③磁通Φ(t)和励磁电流im(t)与时间t的函数关系的典型试验记录图为图5,其中磁通可以用Wb表示,或按公式(2)额定频率等效电压方均根值U(t)表示;
	
图5 典型记录曲线
④励磁电感(Lm),可取励磁曲线上一些适当点的Φ(t)除以相应的im(t)得出,或者当磁通值用等效电压方均根值U(t)表示时,使用公式(3);
⑤TPS和TPX级电流互感器的铁心应事先退磁,退磁的TPY级电流互感器的剩磁系数(Kr)用比率Φr/Φs确定;
⑥对于铁心未事先退磁的TPY级电流互感器,其剩磁系数(Kr)可用交换二次端子的补充试验确定。此时的剩磁系数(Kr)计算方法同上,但假定(Φr)为第二次试验测得的剩磁值的一半。
⑦确定TPS和TPX级电流互感器Φ(im)特性的平均斜率时,推荐采用X-Y记录仪。
10.0.12 我国66kV及以下电压等级电网一般为不直接接地系统,配置有两种类型的电压互感器,一种是半绝缘结构电压互感器,一次绕组一端(A)接高压,一次绕组另一端(N)接地,励磁曲线最高测量电压为190%;一种是全绝缘结构电压互感器,一次绕组两个端子分别接在不同相高压,如分别接在A相和B相之间,或者分别接在B相和C相之间,其励磁曲线最高测量电压为150%。110(66)kV及以上电压等级电网一般为直接接地系统,电压互感器的励磁曲线最高测量电压为150%。特高压交流变电站的110kV三次系统(无功补偿)为不直接接地系统,半绝缘结构电磁式电压互感器的励磁曲线最高测量电压为190%;少数区域的20kV电网为直接接地系统,电压互感器的励磁曲线最高测量电压为150%。电磁式电压互感器励磁曲线的测量,可以用于检查产品的性能一致性,也可以用于评估在电网运行条件下的耐受铁磁谐振能力。理论上,磁密越低,越有利于降低在电网运行状态下发生铁磁谐振的概率,但是低磁密将增大电压互感器的体积和制造成本。
与电流互感器不同,同一电压等级、同型号、同规格的电压互感器没有那么多的变比、级次组合及负荷的配置,其励磁曲线(包括绕组直流电阻)与出厂检测结果及型式试验报告数据不应有较大分散性,否则就说明所使用的材料、工艺甚至设计和制造发生了较大变动,应重新进行型式试验来检验互感器的质量。如果励磁电流偏差太大,特别是成倍偏大,就要考虑是否有匝间绝缘损坏、铁心片间短路或者是铁心松动的可能。
10.0.13 交接试验及预防性试验都提出电容式电压互感器(CVT)的电容分压器电容量及介损测量要求。
CVT电容器瓷套内装有由几百只元件组成的电容心子,很多案例表明实测电容值的改变预示着内部有元件发生击穿或其他异常情况。所以本条规定CVT电容分压器电容量与额定电容值比较不宜超过—5%~10%,当CVT电容分压器电容量与额定电容值比较超过-5%~10%范围时应引起注意,加强监测或增加试验频次,有条件时停电检修处理,以消除事故隐患。
CVT由耦合电容分压器和电磁单元组成,多数情况下,耦合电容分压器的中压与电磁单元之间的中压连线在电磁单元箱体内部,中压连线不解开,电磁单元各部件无法进行检测。此时,可以通过误差特性检测,根据误差特性测量结果反映耦合电容器及电磁单元内各部件是否有缺陷,包括耦合电容器各电容元件是否有损伤,电磁单元内部接线是否正确,各元件性能是否正常。电磁单元不检测时,安装在补偿电抗器两端的限幅器(现在多为氧化锌避雷器)及中间变压器二次端子处的限幅器应解开,否则会损坏限幅器,阻尼器也吸收功率导致试验结果不准确。CVT的误差特性受环境因素影响较大,包括气候条件及周边物体、电场等影响。
CVT在地面上与在基座(柱)上,耦合电容器的等效电容量是不一样的,受高压引线的连接方式影响也很大,误差特性测量时的CVT状况应尽量接近于实际运行状态。目前,CVT电容分压器一般只采用膜纸绝缘介质材料。
10.0.14 油浸式互感器的密封性能主要是目测,气体绝缘互感器通常是在定性检测发现漏点时再进行定量检测。
说明 返回
顶部
- 上一节:9 电抗器及消弧线圈
 - 下一节:11 真空断路器
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 同步发电机及调相机
 - 5 直流电机
 - 6 中频发电机
 - 7 交流电动机
 - 8 电力变压器
 - 9 电抗器及消弧线圈
 - 10 互感器
 - 11 真空断路器
 - 12 六氟化硫断路器
 - 13 六氟化硫封闭式组合电器
 - 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
 - 15 套管
 - 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
 - 17 电力电缆线路
 - 18 电容器
 - 19 绝缘油和SF6气体
 - 20 避雷器
 - 21 电除尘器
 - 22 二次回路
 - 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
 - 24 1kV以上架空电力线路
 - 25 接地装置
 - 26 低压电器
 - 附录A 特殊试验项目
 - 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
 - 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
 - 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
 - 附录E 断路器操动机构的试验
 - 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
 - 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 