目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 系统形式的选择和设计要求
 - 3.3 报警区域和探测区域的划分
 - 3.4 消防控制室
 - 4 消防联动控制设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计
 - 4.3 消火栓系统的联动控制设计
 - 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计
 - 4.5 防烟排烟系统的联动控制设计
 - 4.6 防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
 - 4.7 电梯的联动控制设计
 - 4.8 火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计
 - 4.9 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计
 - 4.10 相关联动控制设计
 - 5 火灾探测器的选择
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 点型火灾探测器的选择
 - 5.3 线型火灾探测器的选择
 - 5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择
 - 6 系统设备的设置
 - 6.1 火灾报警控制器和消防联动控制器的设置
 - 6.2 火灾探测器的设置
 - 6.3 手动火灾报警按钮的设置
 - 6.4 区域显示器的设置
 - 6.5 火灾警报器的设置
 - 6.6 消防应急广播的设置
 - 6.7 消防专用电话的设置
 - 6.8 模块的设置
 - 6.9 消防控制室图形显示装置的设置
 - 6.10 火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置
 - 6.11 防火门监控器的设置
 - 7 住宅建筑火灾自动报警系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 系统设计
 - 7.3 火灾探测器的设置
 - 7.4 家用火灾报警控制器的设置
 - 7.5 火灾声警报器的设置
 - 7.6 应急广播的设置
 - 8 可燃气体探测报警系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 可燃气体探测器的设置
 - 8.3 可燃气体报警控制器的设置
 - 9 电气火灾监控系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.3 测温式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.4 独立式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.5 电气火灾监控器的设置
 - 10 系统供电
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统接地
 - 11 布线
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 室内布线
 - 12 典型场所的火灾自动报警系统
 - 12.1 道路隧道
 - 12.2 油罐区
 - 12.3 电缆隧道
 - 12.4 高度大于12m的空间场所
 - 附录A 火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表
 - 附录B 消防安全管理信息表
 - 附录C 点型感温火灾探测器分类
 - 附录D 火灾探测器的具体设置部位
 - 附录E 探测器安装间距的极限曲线
 - 附录F 不同高度的房间梁对探测器设置的影响
 - 附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475