10.2 系统接地
	10.2.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:
	   1 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于 1Ω 。
	   2 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于 4Ω 。
	10.2.2 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接。
	10.2.3 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 4mm² 。
	10.2.4 消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于 25mm² 的铜芯绝缘导线连接。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 系统形式的选择和设计要求
 - 3.3 报警区域和探测区域的划分
 - 3.4 消防控制室
 - 4 消防联动控制设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计
 - 4.3 消火栓系统的联动控制设计
 - 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计
 - 4.5 防烟排烟系统的联动控制设计
 - 4.6 防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
 - 4.7 电梯的联动控制设计
 - 4.8 火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计
 - 4.9 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计
 - 4.10 相关联动控制设计
 - 5 火灾探测器的选择
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 点型火灾探测器的选择
 - 5.3 线型火灾探测器的选择
 - 5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择
 - 6 系统设备的设置
 - 6.1 火灾报警控制器和消防联动控制器的设置
 - 6.2 火灾探测器的设置
 - 6.3 手动火灾报警按钮的设置
 - 6.4 区域显示器的设置
 - 6.5 火灾警报器的设置
 - 6.6 消防应急广播的设置
 - 6.7 消防专用电话的设置
 - 6.8 模块的设置
 - 6.9 消防控制室图形显示装置的设置
 - 6.10 火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置
 - 6.11 防火门监控器的设置
 - 7 住宅建筑火灾自动报警系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 系统设计
 - 7.3 火灾探测器的设置
 - 7.4 家用火灾报警控制器的设置
 - 7.5 火灾声警报器的设置
 - 7.6 应急广播的设置
 - 8 可燃气体探测报警系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 可燃气体探测器的设置
 - 8.3 可燃气体报警控制器的设置
 - 9 电气火灾监控系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.3 测温式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.4 独立式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.5 电气火灾监控器的设置
 - 10 系统供电
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统接地
 - 11 布线
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 室内布线
 - 12 典型场所的火灾自动报警系统
 - 12.1 道路隧道
 - 12.2 油罐区
 - 12.3 电缆隧道
 - 12.4 高度大于12m的空间场所
 - 附录A 火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表
 - 附录B 消防安全管理信息表
 - 附录C 点型感温火灾探测器分类
 - 附录D 火灾探测器的具体设置部位
 - 附录E 探测器安装间距的极限曲线
 - 附录F 不同高度的房间梁对探测器设置的影响
 - 附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475