7.6 应急广播的设置
	7.6.1 住宅建筑内设置的应急广播应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播。
	7.6.2 每台扬声器覆盖的楼层不应超过 3 层。
	7.6.3 广播功率放大器应具有消防电话插孔,消防电话插入后应能直接讲话。
	7.6.4 广播功率放大器应配有备用电池,电池持续工作不能达到1h 时,应能向消防控制室或物业值班室发送报警信息。
	7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.5 火灾声警报器的设置
 - 下一节:8 可燃气体探测报警系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 系统形式的选择和设计要求
 - 3.3 报警区域和探测区域的划分
 - 3.4 消防控制室
 - 4 消防联动控制设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计
 - 4.3 消火栓系统的联动控制设计
 - 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计
 - 4.5 防烟排烟系统的联动控制设计
 - 4.6 防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
 - 4.7 电梯的联动控制设计
 - 4.8 火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计
 - 4.9 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计
 - 4.10 相关联动控制设计
 - 5 火灾探测器的选择
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 点型火灾探测器的选择
 - 5.3 线型火灾探测器的选择
 - 5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择
 - 6 系统设备的设置
 - 6.1 火灾报警控制器和消防联动控制器的设置
 - 6.2 火灾探测器的设置
 - 6.3 手动火灾报警按钮的设置
 - 6.4 区域显示器的设置
 - 6.5 火灾警报器的设置
 - 6.6 消防应急广播的设置
 - 6.7 消防专用电话的设置
 - 6.8 模块的设置
 - 6.9 消防控制室图形显示装置的设置
 - 6.10 火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置
 - 6.11 防火门监控器的设置
 - 7 住宅建筑火灾自动报警系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 系统设计
 - 7.3 火灾探测器的设置
 - 7.4 家用火灾报警控制器的设置
 - 7.5 火灾声警报器的设置
 - 7.6 应急广播的设置
 - 8 可燃气体探测报警系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 可燃气体探测器的设置
 - 8.3 可燃气体报警控制器的设置
 - 9 电气火灾监控系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.3 测温式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.4 独立式电气火灾监控探测器的设置
 - 9.5 电气火灾监控器的设置
 - 10 系统供电
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统接地
 - 11 布线
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 室内布线
 - 12 典型场所的火灾自动报警系统
 - 12.1 道路隧道
 - 12.2 油罐区
 - 12.3 电缆隧道
 - 12.4 高度大于12m的空间场所
 - 附录A 火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表
 - 附录B 消防安全管理信息表
 - 附录C 点型感温火灾探测器分类
 - 附录D 火灾探测器的具体设置部位
 - 附录E 探测器安装间距的极限曲线
 - 附录F 不同高度的房间梁对探测器设置的影响
 - 附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475