3.1 一般规定
3.1.1 水工结构的设计、施工和维护应使结构在规定的设计使用年限内以安全且经济的方式满足规定的各项功能要求。
3.1.2 水工结构在设计使用年限内应满足下列功能要求:
1 在正常施工和正常使用时,应能承受可能出现的各种作用。
2 在正常使用时,应具有设计规定的工作性能。
3 在正常维护下,应具有设计规定的耐久性。
4 在出现预定的偶然作用时,主体结构应能保持必需的稳定性。
3.1.3 水工结构设计时,应避免结构出现损坏或少出现损坏,并应根据下列要求采取适当的措施:
1 应避免、消除或减少结构可能受到的危害。
2 应采用对可能受到的危害反应不敏感的结构类型。
3 应采用当结构出现可接受的局部损坏时结构的其他部分仍能保持安全可靠的结构类型。
4 不宜采用无破坏预兆的结构体系。
5 应使结构具有整体稳固性。
3.1.4 宜采取下列措施满足结构设计的基本要求:
1 宜采用适当的材料。
2 宜采用合理的设计和构造。
3 对结构的设计、制作、施工和使用(包括定期的检查、维护和维修)等宜制定相应的控制措施。
3.1.1 一般情况下,结构的安全性以结构的可靠度来表示。结构的可靠度与结构的使用年限的长短有关。本标准中所指的结构可靠度或失效概率,对新建结构,是指设计使用年限的结构可靠度或失效概率,当结构的使用年限超过设计使用年限后,结构的失效概率可能较设计预期值增大。
3.1.2 本条是按原标准第1.0.6条,将“设计基准期内”改为“设计使用年限内”而成。设计基准期是确定可变作用(荷载)取值选用的时间参数,而结构设计功能目标应是在一定的设计使用年限内必须保证的基本要求,因此在本条中参照《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008进行了修改。
在水工结构应满足的四项功能中,第1项、第4项是对结构安全性的要求,第2项是对结构适用性的要求,第3项是对结构耐久性的要求,综合起来就是对结构可靠性的要求。
所谓设计规定的耐久性能,系指结构在规定的工作环境中,在预定的时期内,其材料性能的劣化不致导致结构出现不可接受的失效概率。从工程概念上说,足够的耐久性能就是指在正常维护条件下结构能够正常使用到规定的设计使用年限。
3.1.3、3.1.4 为满足对结构的基本要求,使结构避免或减少可能的损坏,这里列出了宜采取的一些主要措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:3 基本规定
 - 下一节:3.2 结构安全级别和可靠度
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 结构安全级别和可靠度
 - 3.3 设计使用年限和耐久性
 - 4 极限状态设计原则
 - 4.1 极限状态
 - 4.2 设计状况
 - 4.3 极限状态设计
 - 5 结构上的作用和环境影响
 - 5.1 结构上的作用
 - 5.2 作用的随机特性
 - 5.3 作用的代表值
 - 5.4 环境影响
 - 6 材料和岩土性能及几何参数
 - 6.1 材料、地基、围岩性能的随机特性
 - 6.2 材料、地基、围岩性能的标准值
 - 6.3 几何参数的随机特性和标准值
 - 7 结构分析和试验辅助设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 作用模型
 - 7.3 结构模型和分析方法
 - 7.4 试验辅助设计
 - 8 分项系数概率极限状态设计方法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 承载能力极限状态设计
 - 8.3 正常使用极限状态设计
 - 8.4 分项系数确定
 - 9 可靠性管理
 - 附录A 随机变量的统计参数和概率分布
 - A.1 随机变量的统计参数
 - A.2 概率分布的显著性检验
 - A.3 概率分布函数、密度函数及其数字特征
 - A.4 综合变量的分布参数
 - 附录B 结构可靠指标的计算方法和目标可靠指标的确定
 - B.1 结构可靠指标的计算方法——一次可靠度法
 - B.2 结构可靠度校准与目标可靠指标的确定
 - B.3 基于可靠指标的设计
 - 附录C 作用的统计参数和概率分布
 - 附录D 结构抗力的统计参数和概率分布
 - 附录E 试验辅助设计
 - E.1 一般规定
 - E.2 试验结果的统计评估原则
 - E.3 单项性能指标设计值的统计评估
 - 附录F 结构系数的计算方法
 - 附录G 既有结构的可靠性评定
 - G.1 一般规定
 - G.2 安全性评定
 - G.3 适用性评定
 - G.4 耐久性评定
 - G.5 抗灾害能力评定
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475