2.1 术语
2.1.1 水工结构 hydro-structure
为防治水患、开发水利,实现水利、水电、港口、航道等工程目标而修建的直接或间接承受水作用的各种水工建筑物(hydraulic structure)以及组成这些建筑物的具有一定强度和刚度并有机组合在一起的各连续部件,统称为水工结构,或简称结构。
2.1.2 结构体系 structural system
结构中的所有承载构件及其共同工作的方式。
2.1.3 结构构件 structural member
结构在物理上可以区分出的部件。
2.1.4 结构模型 structural model
用于结构分析、设计等的理想化的结构体系。
2.1.5 设计使用年限 design working life
设计规定的结构能发挥预定功能或仅需局部修复即可按预定功能使用的年限。
2.1.6 设计状况 design situations
代表一定时段内结构体系、承受的作用、材料性能等实际情况的一组设计条件,在该条件下结构不超越有关的极限状态。
2.1.7 持久设计状况 persistent design situation
在结构使用过程中一定出现,且持续期很长的设计状况,其持续期一般与设计使用年限属同一数量级。
2.1.8 短暂设计状况 transient design situation
在结构施工和使用过程中出现概率较大,而与设计使用年限相比,其持续期很短的设计状况。
2.1.9 偶然设计状况 accidental design situation
在结构使用过程中出现概率很小,且持续时间很短的设计状况。
2.1.10 极限状态 limit states
整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。
2.1.11 承载能力极限状态 ultimate limit states
对应于结构达到最大承载力或不适于继续承载的变形的状态。
2.1.12 正常使用极限状态 serviceability limit states
对应于结构达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态。
2.1.13 抗力 resistance
结构承受作用效应的能力。
2.1.14 可靠性 reliability
结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。
2.1.15 可靠度 degree of reliability
结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
2.1.16 失效概率 probability of failure
结构不能完成预定功能的概率。
2.1.17 可靠指标 reliability index
度量结构可靠度的数值指标。
2.1.18 基本变量 basic variable
代表物理量的一组规定的变量,用于表示作用和环境影响、材料和岩土的性能以及几何参数的特征。
2.1.19 功能函数 performance function
关于基本变量的函数,该函数表征一种结构功能。
2.1.20 概率分布 probability distribution
随机变量取值的统计规律,一般采用概率密度函数或概率分布函数表示。
2.1.21 统计参数 statistical parameter
在概率分布中用来表示随机变量取值的平均水平和离散程度等的数字特征。
2.1.22 分位值 fractile
与随机变量概率分布函数的某一概率相应的值。
2.1.23 名义值 nominal value
用非统计方法确定的值。
2.1.24 极限状态法 limit state method
不使结构超越某种规定的极限状态的设计方法。
2.1.25 概率极限状态法 probability-based limit state method
结构设计时,直接以影响结构可靠度的基本变量作为随机变量,根据结构的极限状态方程计算结构的失效概率或可靠指标的方法;或者以允许失效概率或目标可靠指标为基础,建立结构可靠度与极限状态方程之间的数学关系,将结构的极限状态方程转化为基本变量标准值(或代表值)和相应的分项系数形式表达的极限状态设计表达式进行设计的方法。
2.1.26 容许应力法 permissible(allowable)stress method
使结构或地基在作用标准值下产生的应力不超过规定的容许应力(材料或岩土强度标准值除以某一安全系数)的设计方法。
2.1.27 单一安全系数法 single safety factor method
使结构或地基的抗力标准值与作用标准值的效应之比不低于某一规定安全系数的设计方法。
2.1.28 作用 action
施加在结构上的集中力或分布力(直接作用,也称为荷载)和引起结构外加变形或约束变形的原因(间接作用)。
2.1.29 作用效应 effect of action
由作用引起的结构的反应,包括内力、变形和应力等。
2.1.30 单个作用 single action
可认为与结构上的任何其他作用之间在时间和空间上为统计独立的作用。
2.1.31 永久作用 permanent action
在设计所考虑的时期内始终存在且其量值变化与平均值相比可以忽略不计的作用,或其变化是单调的并趋于某个限值的作用。
2.1.32 可变作用 variable action
在设计使用年限内其量值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略不计的作用。
2.1.33 偶然作用 accidental action
在设计使用年限内不一定出现,而一旦出现其量值很大,且持续时间很短的作用。
2.1.34 地震作用 seismic action
地震对结构所产生的作用。
2.1.35 土工作用 geotechnical action
由岩土、填方或地下水传递到结构上的作用。
2.1.36 固定作用 fixed action
在结构上具有固定空间分布的作用,但其数值可能是随机的。当固定作用在结构某一点上的大小和方向确定后,该作用在整个结构上的作用即得以确定。
2.1.37 自由作用 free action
在结构上给定的范围内具有任意空间分布的作用。
2.1.38 静态作用 static action
使结构产生的加速度可以忽略不计的作用。
2.1.39 动态作用 dynamic action
使结构产生的加速度不可忽略不计的作用。
2.1.40 有界作用 bounded action
具有不能被超越的且可确切或近似掌握其界限值的作用。
2.1.41 无界作用 unbounded action
没有明确界限值的作用。
2.1.42 设计基准期 design reference period
为确定可变作用等的取值而选用的时间参数。
2.1.43 作用的标准值 characteristic value of an action
作用的主要代表值,可根据对观测数据的统计、作用的自然界限或工程经验确定。
2.1.44 作用的设计值 design value of an action
作用标准值与作用分项系数的乘积。
2.1.45 作用(荷载)组合 combination of actions(loads)
在不同作用的同时影响下,为验证某一极限状态的结构可靠度而采用的一组作用的组合。
2.1.46 基本组合 fundamental combination
按承载能力极限状态设计时,持久设计状况或短暂设计状况下,永久作用与可变作用的组合。当作用与作用效应之间按线性关系考虑时,作用基本组合的效应设计值即为各作用设计值效应的组合。
2.1.47 偶然组合 accidental combination
按承载能力极限状态设计时,永久作用、可变作用与一种偶然作用的组合。当作用与作用效应之间按线性关系考虑时,作用偶然组合的效应设计值即为各作用设计值效应的组合。
2.1.48 标准组合 characteristic combination
按正常使用极限状态设计时,对永久作用、可变作用均采用标准值为作用代表值的组合。
2.1.49 环境影响 environmental influence
环境对结构产生的各种力学的、物理的、化学的或生物的不利影响。环境影响会引起结构材料性能的劣化,降低结构的安全性或适用性,影响结构的耐久性。
2.1.50 材料性能的标准值 characteristic value of a material property
符合规定质量的材料性能概率分布的某一分位值或材料性能的名义值。
2.1.51 材料性能的设计值 design value of a material prop-erty
材料性能的标准值除以材料性能分项系数所得的值。
2.1.52 几何参数的标准值 characteristic value of a geomet-rical parameter
设计规定的几何参数公称值或几何参数概率分布的某一分位值。
2.1.53 结构分析 structural analysis
确定结构上作用效应的过程。
2.1.54 线弹性分析 linear-elastic analysis
基于线性应力-应变或弯矩-曲率关系,采用弹性理论分析方法对结构几何形体进行的结构分析。
2.1.55 非线性分析 non-linear analysis
基于材料非线性变形特性对结构的几何形体进行的结构分析。
2.1.56 既有结构 existing structure
已经存在的各类工程结构。
2.1.57 评估使用年限 assessed working life
可靠性评定所预估的既有结构在规定条件下的使用年限。
2.1.58 荷载检验 load testing
通过施加荷载评定结构的性能或预测其承载力的试验。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 结构安全级别和可靠度
 - 3.3 设计使用年限和耐久性
 - 4 极限状态设计原则
 - 4.1 极限状态
 - 4.2 设计状况
 - 4.3 极限状态设计
 - 5 结构上的作用和环境影响
 - 5.1 结构上的作用
 - 5.2 作用的随机特性
 - 5.3 作用的代表值
 - 5.4 环境影响
 - 6 材料和岩土性能及几何参数
 - 6.1 材料、地基、围岩性能的随机特性
 - 6.2 材料、地基、围岩性能的标准值
 - 6.3 几何参数的随机特性和标准值
 - 7 结构分析和试验辅助设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 作用模型
 - 7.3 结构模型和分析方法
 - 7.4 试验辅助设计
 - 8 分项系数概率极限状态设计方法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 承载能力极限状态设计
 - 8.3 正常使用极限状态设计
 - 8.4 分项系数确定
 - 9 可靠性管理
 - 附录A 随机变量的统计参数和概率分布
 - A.1 随机变量的统计参数
 - A.2 概率分布的显著性检验
 - A.3 概率分布函数、密度函数及其数字特征
 - A.4 综合变量的分布参数
 - 附录B 结构可靠指标的计算方法和目标可靠指标的确定
 - B.1 结构可靠指标的计算方法——一次可靠度法
 - B.2 结构可靠度校准与目标可靠指标的确定
 - B.3 基于可靠指标的设计
 - 附录C 作用的统计参数和概率分布
 - 附录D 结构抗力的统计参数和概率分布
 - 附录E 试验辅助设计
 - E.1 一般规定
 - E.2 试验结果的统计评估原则
 - E.3 单项性能指标设计值的统计评估
 - 附录F 结构系数的计算方法
 - 附录G 既有结构的可靠性评定
 - G.1 一般规定
 - G.2 安全性评定
 - G.3 适用性评定
 - G.4 耐久性评定
 - G.5 抗灾害能力评定
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 