目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2 术语和符号
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载与作用
 - 4.1 荷载与作用选择
 - 4.2 重力荷载
 - 4.3 风荷载
 - 4.4 其他荷载与作用
 - 5 重型结构整体提升的结构系统
 - 5.1 被提升结构的验算分析及调整
 - 5.2 提升支承系统的验算与设计
 - 5.3 被提升结构的安装和验收
 - 5.4 提升支承系统的安装和验收
 - 6 重型设备(门式起重机)整体提升的 结构系统
 - 6.1 被提升结构的验算及连接设计
 - 6.2 提升支承结构设计
 - 6.3 提升支承结构的基础设计
 - 6.4 提升支承结构液压顶升系统设计
 - 6.5 提升支承结构制造及安装质量验收
 - 7 计算机控制液压提升系统
 - 7.1 计算机控制液压提升系统的设计与配置
 - 7.2 计算机控制液压提升系统的安装和调试
 - 8 重型结构和设备整体提升
 - 8.1 提升准备
 - 8.2 提升施工
 - 8.3 提升检测
 - 8.4 提升支承结构的卸载和拆除
 - 附录A 提升支承结构基础验收要求
 - 附录B 提升支承结构门型支架安装验收要求
 - 附录C 液压提升系统元、部件质量检测和系统调试要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475