4.1 荷载与作用选择
4.1.1 重型结构和设备整体提升施工荷载与作用应按支承结构的安装、提升、加固、拆除四个阶段分别确定,并应符合下列规定:
1 安装阶段:以6级风以内(含6级风)可以安装,8级风以内结构不要加固为原则确定荷载,荷载取处于安装过程中的支承结构自重及8级风荷载。对应的结构为安装过程中的支承结构。
2 提升阶段:以6级风(含6级风)以内可以提升,8级风以内原结构不加固为原则确定荷载。荷载包括支承结构自重、被提升结构重、活荷载、8级风荷载。对应的结构为完整的支承结构。
3 加固阶段:在超过8级风时,应按应急预案对被提升结构及支承结构进行加固。荷载包括支承结构自重、被提升结构自重、大风风载(按气象预报,在设计阶段一般按当地10年一遇大风设计加固预案)、加固结构自重及作用力(缆风绳拉力)。对应的结构为经加固的支承结构。
4 拆除阶段:应按具体条件制定拆除工艺,并对每一步骤的结构状态按自重及6级风荷载做验算。拆除周期超过一周应按8级风荷载验算。对应的结构为处于拆除过程中的支承结构。
	4.1.2  根据工程所处自然环境不同,可变荷载与作用还应包括雪荷载、温度(日照作用)、地基变形、不同步提升差、吊装过程中附加水平力作用等。
	 
4.1.1 重型结构和设备整体提升分四个阶段:
1 安装阶段:支承结构处于形成过程中,结构状态与支承结构最终状态不同,受力亦不同。如大型门式起重机提升支承结构,一般为自顶升,其顶部不能张拉缆风,支承结构自身属地面固定的悬臂柱结构。此时仅承受结构自重和风。若承受8级以内大风,结构应能抵抗。
2 提升阶段:支承结构架设完毕,顶部缆风也安装完成,形成完整的结构体系,这时开始提升,重力荷载为结构自重和被提升物重,当受到8级以内大风时,结构应能抵抗。若工程实施地有资料确保工作阶段不会发生7级以上大风,可按7级风计算。
3 加固阶段:提升时突然遭受10年一遇大风,此时被提升结构来不及按永久状态就位或回放到地面,则应按预案在短时间对结构做临时加固,使结构可承受这种偶然荷载。
4 拆除阶段:在安装工作结束后,提升支架往往不能按原安装顺序倒退拆除,故要重新确定施工方案并做验算。当拆除周期超过一周时,应根据实际情况加大计算风压,一般可用8级风验算。
6级风的风速为10.8m/s~13.8m/s,8级风的风速为17.2m/s~20.7m/s。
4.1.2 对于采用多点提升的结构,不同步提升高差可能引起各提升点荷载的变化,并引起相应的结构效应,应考虑由此引起的附加荷载。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2 术语和符号
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载与作用
 - 4.1 荷载与作用选择
 - 4.2 重力荷载
 - 4.3 风荷载
 - 4.4 其他荷载与作用
 - 5 重型结构整体提升的结构系统
 - 5.1 被提升结构的验算分析及调整
 - 5.2 提升支承系统的验算与设计
 - 5.3 被提升结构的安装和验收
 - 5.4 提升支承系统的安装和验收
 - 6 重型设备(门式起重机)整体提升的 结构系统
 - 6.1 被提升结构的验算及连接设计
 - 6.2 提升支承结构设计
 - 6.3 提升支承结构的基础设计
 - 6.4 提升支承结构液压顶升系统设计
 - 6.5 提升支承结构制造及安装质量验收
 - 7 计算机控制液压提升系统
 - 7.1 计算机控制液压提升系统的设计与配置
 - 7.2 计算机控制液压提升系统的安装和调试
 - 8 重型结构和设备整体提升
 - 8.1 提升准备
 - 8.2 提升施工
 - 8.3 提升检测
 - 8.4 提升支承结构的卸载和拆除
 - 附录A 提升支承结构基础验收要求
 - 附录B 提升支承结构门型支架安装验收要求
 - 附录C 液压提升系统元、部件质量检测和系统调试要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475