4.2 重力荷载
4.2.1 支承结构自重Gk的标准值均应按实际计算。
4.2.2 被提升结构或设备重及附件重QGk、提升配重、随被提升结构同步上升的脚手架重等荷载标准值均应按实际计算。
	4.2.3  液压设备、平台上操作人员和随身携带工具重等设备提升平台活荷载标准值QLk可取10kN/m2。重型结构和设备整体提升人员作业平台荷载可取1kN/m2,若平台有设备,则荷载应按实际计算。
	 
条文说明
    
4.2.1 对提升支架等结构和设备重,荷载分项系数取1.2。
4.2.2 将提升用吊具和钢绞线重量归入被提升重QGk,因这些对象随被吊物体运动,荷载分项系数取1.4。平台活荷载仅包括操作人员和小型工具。油泵、千斤顶、钢绞线等重量另计。