9.5 塔体
9.5.1 塔体混凝土最小厚度不宜小于200mm;厚度沿高度的变化宜连续。
9.5.2 混凝土强度等级不宜低于C30;混凝土水灰比不应大于0.45;混凝土的添加剂不应对塔体的耐久性造成不利的影响。
9.5.3 混凝土塔体上开孔洞对塔体截面削弱总量不大于所在截面面积的1/4,且应沿周边均匀布置,单个孔洞对塔体截面削弱不大于1/8,在同一方位沿塔高不宜连续开孔洞;孔洞宜为圆形,对矩形孔洞在四角处应有弧形过渡。
9.5.4 塔体采用的竖向钢筋的最小配筋率为0.4%,横向钢筋的最小配筋率为0.3%。
9.5.5 塔体采用的普通钢筋的最小直径,竖向钢筋为16mm,横向钢筋为12mm。竖向钢筋的最小净距应大于80mm,最大间距不应大于300mm;横向钢筋最大间距不应大于250mm,且不大于混凝土壁厚度。钢筋的最小保护层,外壁为40mm,内壁为30mm。
9.5.6 对筒形结构的塔体,一般为双层配筋,外层钢筋和内层钢筋的面积比不宜大于2;两层钢筋间应设直径不小于6mm的拉结筋,拉结筋纵横间距不宜大于600mm,且宜交错布置。对单层配筋的筒壁,沿高度方向2~3m应设一双层横筋环带;环带高不小于筒体壁厚,内层环筋面积不应小于外层同高内的配筋,当双层配筋时环带可每10~20m高设一层,环带高约1.0m,其配筋可将环带内的环筋截面加倍。
9.5.7 塔体预留孔洞的边缘应配置附加钢筋;附加钢筋的面积,可采用同方向被孔洞切断钢筋面积的1.3倍。
矩形孔洞四角处,应配置45°方向的斜向钢筋,每处斜向钢筋的面积,可按壁厚每100mm采用250mm2,且不少于2根。
附加筋和斜向筋伸过孔洞边缘的长度,不应小于钢筋直径的40倍。
9.5.8 横向钢筋接头可以采用搭接;竖向钢筋直径不大于20mm时,可采用搭接连接,对大于20mm的竖向钢筋均应采用焊接或机械连接接头。
搭接连接的接头长度,对HPB235钢筋为30d,对HRB335钢筋为40d;同一截面上搭接接头的数量不超过钢筋总数的1/4;焊接或机械连接接头的数量不应超过钢筋总数的1/2;各类接头的位置应在截面上均匀布置。
9.5.1 塔体一般为双层配筋,当混凝土厚度小于200mm时,将难于施工。
9.5.2~9.5.4 根据我国混凝土电视塔的建造经验,并参考《高耸结构设计规范》GBJ 135制定。
9.5.5 此条参照《构筑物抗震设计规范》GB 50191制定。钢筋的最小保护层,依混凝土耐久性并参考欧洲混凝土规范制定。
9.5.6 对单层配筋的筒壁,为提高抗竖向开裂而设双层横筋环带;当双层配筋时,须每10~20m设一环带,以加强塔体。
9.5.7、9.5.8 参照《构筑物抗震设计规范》GB 50191制定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 混凝土
 - 3.2钢材
 - 3.3 连接材料
 - 4 基本规定
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 承载能力极限状态计算规定
 - 4.3 正常使用极限状态验算规定
 - 5 结构上的作用
 - 5.1 作用分类
 - 5.2 风荷载
 - 5.3 裹冰荷载
 - 5.4 地震作用
 - 5.5 其他作用
 - 6 塔楼
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 塔楼内力和变形计算
 - 6.3 构件和局部计算
 - 7 塔体
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 塔体变形和内力计算
 - 7.3 正截面承载能力计算的规定
 - 7.4 局部设计
 - 8 地基与基础
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 地基计算
 - 8.3 基础
 - 9 构造规定
 - 9.1 钢筋混凝土
 - 9.2 预应力混凝土
 - 9.3 钢结构
 - 9.4 塔楼
 - 9.5 塔体
 - 9.6 基础
 - 10 其他
 - 10.1 防火
 - 10.2 接地
 - 10.3 钢结构防腐蚀规定
 - 10.4 混凝土耐久性
 - 11 工程施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 施工测量
 - 11.3 混凝土结构施工
 - 11.4 钢结构施工
 - 11.5 预应力施工
 - 11.6 施工安全
 - 12 结构工程质量验收与评定
 - 12.1 工程验收
 - 12.2 结构工程的质量验评划分
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475