5.2 风荷载
5.2.1 作用于电视塔结构上的风作用压力的标准值,应按下式计算:
	
式中:w0k——风荷载压力的标准值;
μs——风荷载体型系数;
μz——风压高度变化系数;
w0——基本风压(kN/㎡)
	     注:基本风压系以当地比较空旷平坦地面上离地10m高统计所得的50年一遇10min平均最大风速V0 (m/s)为标准,按
确定的风压值。如无上述统计数据时,可按《建筑结构荷载规范》GB 50009中全国基本风压分布图查得的数值采用。
5.2.2 电视塔设计所采用的基本风压不得小于0.35kN/㎡。
5.2.3 风压高度变化系数,应根据地面粗糙度类别按表5.2.3确定。地面粗糙度可分为A、B、C三类:
A 类指近海海面、海岛、海岸、湖岸和沙漠地区;
B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中、小城镇和大城市郊区;
C 类指有密集建筑群的大城市市区。
表5.2.3 风压高度变化系数μz
	
5.2.4 风荷载体型系数,可按表5.2.4的规定采用,对一级电视塔和外形较复杂的电视塔应通过风动试验确定。
表5.2.4 风荷载体型系数
	
5.2.5 作用于塔结构上的风荷载,应考虑阵风脉动的动力作用,一般将塔体结构视为多质点体系,作用于结构第i点质点第j振型作用力的代表值,可按下式确定:
	
式中:Mi——结构第i质点的集中质量;
Yij——第i质点j振型的水平相对位移;
	          
——第j振型的脉动增大系数;
vj——第j振型的空间相关系数;
ηj——结构第j振型的参与系数;
w0ki——第i质点风作用压力的标准值;
Ai——结构第i质点的挡风面积;
mi——第i质点风作用的脉动系数。
5.2.6 脉动增大系数,可按表5.2.6确定。
表5.2.6 脉动增大系数
	
注:T为结构自振周期(s);V0为设计基本风压对应的风速(m/s)。
5.2.7 空间相关系数,按表5.2.7确定,考虑高振型时v=1.0。
表5.2.7 空间相关系数
	
5.2.8 脉动系数,按表5.2.8确定。
表5.2.8 脉动系数
	
5.2.1、5.2.2 这两条对电视塔设计中的风压取值给予规定,依《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068风压统计50年一遇为标准;在无统计数据时可按《建筑结构荷载规范》GB 50009的数值采用,对一级电视塔可再加大10%。考虑电视塔的重要性,基本风压最小限值定为0.35kN/㎡。
5.2.3、5.2.4 风压高度变化系数和风荷载体型系数按《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。根据电视塔特点增加了球形结构、塔上封闭建筑和设备平台的风载体型系数。对一级电视塔和外形较复杂的电视塔风载体型系数应通过风洞试验确定。
5.2.5~5.2.8 作用在电视塔结构上的风荷载,应考虑阵风脉动的作用。根据电视塔结构刚度有突变和局部集中较大质量的特点,其风荷载的计算将脉动风按随机振动理论分析,用振型分解法计算,计算中考虑脉动和空间相关。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 混凝土
 - 3.2钢材
 - 3.3 连接材料
 - 4 基本规定
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 承载能力极限状态计算规定
 - 4.3 正常使用极限状态验算规定
 - 5 结构上的作用
 - 5.1 作用分类
 - 5.2 风荷载
 - 5.3 裹冰荷载
 - 5.4 地震作用
 - 5.5 其他作用
 - 6 塔楼
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 塔楼内力和变形计算
 - 6.3 构件和局部计算
 - 7 塔体
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 塔体变形和内力计算
 - 7.3 正截面承载能力计算的规定
 - 7.4 局部设计
 - 8 地基与基础
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 地基计算
 - 8.3 基础
 - 9 构造规定
 - 9.1 钢筋混凝土
 - 9.2 预应力混凝土
 - 9.3 钢结构
 - 9.4 塔楼
 - 9.5 塔体
 - 9.6 基础
 - 10 其他
 - 10.1 防火
 - 10.2 接地
 - 10.3 钢结构防腐蚀规定
 - 10.4 混凝土耐久性
 - 11 工程施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 施工测量
 - 11.3 混凝土结构施工
 - 11.4 钢结构施工
 - 11.5 预应力施工
 - 11.6 施工安全
 - 12 结构工程质量验收与评定
 - 12.1 工程验收
 - 12.2 结构工程的质量验评划分
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475