8 管井验收
8.0.1 管井的实物验收应在现场进行,并应符合下列规定:
1 管井结构应符合设计要求;
2 管井实际深度应在井位处实际测量;
3 单井出水量和降深应符合设计要求;
4 井水的含砂量应符合本规范第7.6.10条的规定;
5 井斜应符合本规范第7.2.3条的规定或合同要求;
6 井底沉淀物的高度应小于井深的5‰。
8.0.2 管井验收结束后,应按本规范附录C或当地有关规定填写管井验收单。
8.0.3 供水管井工程应提交报告书,报告书应包括下列内容:
1 文字说明应包括设计与合同的工程要求,管井结构、过滤器类型及安装深度、井管管材及连接方式等,对水质和水量的监测要求等,以及正式投产后的运行注意事项;
2 报告中应明确提供管井设计出水量和设计动水位的建议;
3 报告书附件应有管井平面位置图、管井综合柱状图,洗井资料、抽水试验或回灌试验综合图和水质分析报告、土样和岩样资料及管井验收单等。
8.0.4 降水管井工程应提交下列资料:
1 设计文件、施工说明;
2 图件和资料应有管井平面布置图、管井综合柱状图,施工记录、审查文件、变更通知、洗井和抽水试验资料、降水运行方案表、降水后封堵资料、工程量统计表等;
3 附件,包括任务委托书、管井验收单等。
8.0.5 管井施工与降水运行可为一个单位或两个单位完成,竣工后资料应分别提供,最后由负责降水运行的单位汇总归档。
8.0.6 回灌管井的验收应符合同项目抽水管井的验收规定。
8.0.1 工程验收应按本规范的要求进行。首先强调管井现场验收,应在现场井位处实际能量测的项目上进行核对验收,如井深、井内沉淀物高度、井径结构尺寸等,同时也要对工程合同、设计文件中的其他质量要求进行验收,这些都体现工程施工单位和技术人员对用户的负责,谋求质量至上的理念。
3 单井出水量在现场宜抽水量测,既是对井的出水量的核定检查,也是对水质的一种感官判定。如作为生活饮用水的管井,井水应是无色、透明,同时不应有肉眼可见物,这些明确要求也是对应相关标准而制订的。
4 井水的含砂量应符合本规范第7.6.10条的规定,一般来说基坑的降水井大部分都在松散层中进行,需要特别强调的是,为保证已建建(构)筑物的安全,降水井出砂不允许超标,以免危及周围地基土的变形,严重时造成已有建(构)筑物的安全,为此要严格控制。
5 本款“井斜应符合规范第7.2.3条的规定”,指的是管井施工应是圆正垂直,这不仅是交工验收的要求,也是正常施工应有的条件,否则发生过渡偏斜会导致施工过程中各种事故频发,规范里对井身圆正垂直有要求是需要的,但不需过严。管井施工竣工后,能通畅安装各径管材和深水潜水泵安放就可以,此项可不作核定验收的质量指标。
8.0.3 本条强调管井报告书也是验收的一部分。与实物验收同等重要,因为管井是地下构筑物的一种,无法直观地发现质量问题,但它的质量又是管井使用寿命的关键,将隐蔽于地下的构件写入报告书的技术文件中,以便于使用期内对它的保养、维护或修复。
报告书要有井内管材材质及连接方式,井内有无事故隐患、位置、何种物品等,管井施工中有无对井的特殊处理、何种处理等内容。作为管井,在今后的维修、处理上,其管材的连接方式、井内事故隐患及已有事故的处理方式等是选择维修、处理方式的重要依据,不应忽略。工农业的废气、废渣等易对水源造成污染,特别在冶金、化工、轻工业厂房附近是地下水受污染的多发地,因此应根据环境情况提出进行水质监测的要求,以及生活用水管井的卫生防护带的设立等。
8.0.4 降水管井是一种降低地下水水位的临时构筑物,是地下工程施工的重要组成部分,技术要求高,一般随地下工程竣工而废弃,其作用有别于供水管井,因此根据降水管井的特点强调了资料的内容。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.7 水样采集与送检
 - 下一节:附录A 管井出水量计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 管井布置
 - 4.1 供水管井布置
 - 4.2 降水管井布置
 - 5 管井结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 井身结构设计
 - 5.3 井管配置
 - 5.4 过滤器设计
 - 6 管井设计出水量的确定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供水管井设计出水量的确定
 - 6.3 降水管井设计出水量的确定
 - 7 管井施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 钻进、护壁与冲洗介质
 - 7.3 岩性鉴别
 - 7.4 井管安装
 - 7.5 填砾与管外封闭
 - 7.6 洗井与抽水试验
 - 7.7 水样采集与送检
 - 8 管井验收
 - 附录A 管井出水量计算
 - 附录B 基坑涌水量计算
 - 附录C 管井验收移交单
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475