5.1 一般规定
5.1.1 管井结构设计应按供水管井、降水管井、热源管井等不同的用途分别进行。
5.1.2 降水管井可分为疏干井和减压井。一眼降水管井可同时承担疏干井和减压井两种功能。
5.1.3 回灌管井的结构设计应符合本规范表3.0.1的规定。
5.1.4 管井结构设计应包括井身结构设计、过滤器结构设计和井管配置。
5.1.5 井身结构设计应包括下列内容:
1 不同深度井段的长度及变径位置;
2 开口井径;
3 安泵段井径;
4 开采段井径;
5 终止井径;
6 封闭位置及材料;
7 井的附属设施。
5.1.6 井管配置应包括下列内容:
1 与井身设计相匹配的井管长度和井管管径;
2 合理选择不同用途、不同材质和不同管径的井管;
3 取水目的层中过滤管的配置应与所设计的过滤器类型相适应。
5.1.7 过滤器设计应包括下列内容:
1 过滤器的类型及结构;
2 当为非填砾过滤器时,过滤管的材质、规格、长度和下置位置;
3 当为填砾过滤器时,除应包括本条第2款的内容外,还应有滤料的材质、规格、充填位置和厚度等内容。
5.1.1 不同管井结构设计在总体上有其共性,但由于用途不同,其侧重点也有所不同。如供水管井(包括热源管井)与回灌管井,前者重点是从井内向井外抽水防止出水量小、含砂量超标,后者却是从井外向井内灌水,防止堵塞。再如供水管井与降水管井,虽然都是从含水层中取水,但前者水质水量要有保证,而后者只要求降低基坑地下水位或隔水底板以下含水层水头对基坑底板的顶托压力,以保证基坑的正常开挖和施工。工期短而急。降水管井一般井浅、径大、量多,且时有调整变动。以上这些特点,在进行不同管井结构设计时都要区别对待。
5.1.3 过去,回灌是减小由于过量开采地下水所造成地面沉降的一项重要措施。近年来,由于地源热泵技术的发展和推广,开发地下热水资源被许多地区所关注。而把用去一定热量后的弃水再重新回灌下去是维护热储压力、减少热和化学污染的有效途径。基坑降水为保护坑周建(构)筑物安全,有时也采用回灌技术。但是多年的实践表明回灌效果不佳。究其原因有二:一是地层本身。地层不是理论上的弹性体,当它降压释水而被上覆地层压密后,产生的不只是弹性变形,还有塑性变形。进行回灌后塑性变形的那部分并不会恢复原状。二是堵塞。抽水时地下水经过过滤器降低了进井流速,使含水层中大部分颗粒留下,与过滤器一起形成了自过滤器内壁向管井四周含水层延伸的稳定的反滤层,从而保证供水正常。回灌则是用地表水或经热泵交换使用后的弃水用一定压力再灌入原含水层。可见回灌水不论其物理性质和化学组成都有了不同。这种不同就会发生化学和物理化学反应而产生新的成分,新成分内的沉淀和回灌水中的既有颗粒进入含水层就造成了堵塞。由于回灌水的压力作用,使这种堵塞逐渐向管井四周扩散,最终会导致回灌管井效能大降。
目前比较有效的方法只能是同一眼管井供水、回灌交替使用,使供水管井与回灌管井的功能互相转换。这就要求二者的过滤器必须设置于同一含水层中,过滤器的位置和长度基本一致。通过抽水将被压入含水层中可移动颗粒和一些沉淀再抽出,从而起到类似洗井的效果。
5.1.5 本条规定了井身结构的主要内容。一般情况下,井身结构与井管配置及管材选用是每个管井设计应包括的内容,其他条款的内容则可根据地层资料和成井要求决定。除管口封闭外,若不存在其他水体渗入含水层时,则不必考虑第6款的内容。关于“井的附属设施”,主要是针对大型水源地的设计而言的。实施时,应根据实际情况决定。
井径是包括开口井径、开采段井径和终止井径等井身各井段井径的泛称。各井径的涵义在本规范第2章中已有明确规定,井径设计的内容应按其涵义和实际需要确定。开采段井径根据含水层的埋深和设计出水量确定。一般情况下,浅井的各井段井径采用同一井径,深井则不能为同一井径,可变径一次或多次。
5.1.6 虽然过滤器在非填砾过滤器中包含在井管范畴之内,但在填砾过滤器中尚包括填砾这一十分重要的部分,而且在管井结构设计中,过滤器的设计是其主要组成之一。
5.1.7 过滤器按其结构划分,大致可分为三种类型:即骨架过滤器、缠丝(包网)过滤器、填砾过滤器。其中前两种过滤器又称非填砾过滤器。
(1)骨架过滤器是在井管上穿有各种形状(如圆孔、条孔、桥式)的孔或缝隙,其骨架兼有支撑和过滤的作用,因其只有一个过水断面,也就只有一个孔隙率。
(2)缠丝(包网)过滤器。有支撑骨架和在支撑骨架外作为过滤面的缠丝和包网。缠丝或包网过滤器的支撑骨架一般都是穿孔管,在穿孔管与缠丝或包网之间有纵向垫筋相隔,互不接触,所以是两个过水断面,因而有两个孔隙率。
(3)填砾过滤器是由人工填砾构成。与含水层接触的过滤面的孔隙率即为填砾层的孔隙度。填砾过滤器的骨架部分为骨架过滤器和缠丝过滤器或包网过滤器中的任一种。由于作为支撑骨架的过滤器本身有一个或两个孔隙率,所以填砾过滤器有两个或三个过滤面,就存在两种或三种孔隙率。贴砾过滤器和笼状过滤器是其特例。
说明 返回
顶部
- 上一节:5 管井结构设计
 - 下一节:5.2 井身结构设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 管井布置
 - 4.1 供水管井布置
 - 4.2 降水管井布置
 - 5 管井结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 井身结构设计
 - 5.3 井管配置
 - 5.4 过滤器设计
 - 6 管井设计出水量的确定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供水管井设计出水量的确定
 - 6.3 降水管井设计出水量的确定
 - 7 管井施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 钻进、护壁与冲洗介质
 - 7.3 岩性鉴别
 - 7.4 井管安装
 - 7.5 填砾与管外封闭
 - 7.6 洗井与抽水试验
 - 7.7 水样采集与送检
 - 8 管井验收
 - 附录A 管井出水量计算
 - 附录B 基坑涌水量计算
 - 附录C 管井验收移交单
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475