目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 供配电系统、线路选择与敷设
8.2.1 供配电方案应从全局出发、统筹兼顾,应根据处理工厂建设规模、负荷性质、用电容量、工程特点和建厂地区供电条件等因素合理确定供电电压等级和电源回路数,并应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
8.2.2 厂用变(配)电所的型式与布置,应根据全厂负荷分布状况和周围环境情况综合确定,并应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053和《35kV~110kV变电站设计规范》GB 50059的有关规定。
8.2.3 高压配电装置的设计,应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。
8.2.4 厂用变压器接线组别宜选用D,ynll型。
8.2.5 低压配电设计,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。
8.2.6 处理车间内应设置固定的交流低压检修供电网络,并应在各检修现场装设检修电源箱,检修电源箱应设置漏电保护。
8.2.7 废弃冰箱处理设备的报警系统、控制系统、处理设备及车间的排风系统,应采用两回线路供电。其备用电源可根据用电负荷大小,采用由厂用变压器不同的低压供电回路、由附近低压电网引入的电源,应急柴油发电机组或应急电源。排风机的启停应与工艺设备启停连锁。排风机宜设置自动及手动工作模式,正常时应处于自动模式。
8.2.8 电缆、电线的选择与敷设,应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217和《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。
	8.2.9  废弃电器电子产品处理厂房及辅助厂房的电缆敷设,应采取有效的阻燃、防火措施。易受外部着火影响区域的电缆,应选用防火、阻燃电缆。
	 
		
		8.2.4  户内型变(配)电所的厂用变压器采用干式变压器可以不需考虑变压器的爆炸和火灾问题,可以与低压配电设备在同一房间内布置,且目前技术十分成熟,价格也已不算过高,与油浸式变压器相比有较多的优越性。厂用变压器接线组别选用D,ynll型与其他接线组别如Y,yno相比具有许多优势,目前被广泛应用。
8.2.7 在目前国内外处理废弃冰箱的工艺中,存在产生可燃气体的设备或车间,因此对这些设备报警系统、控制系统及车间作有效而不间断的排风对于运行人员的人身安全或健康非常重要。报警系统、控制系统及排风机应采用双电源供电,末端切换。正常工作时由工作电源供电,当工作电源事故停电时,切换为由备用电源供电,以防正常供电系统发生故障时设备仍能继续进行排风操作。备用电源的选择应根据排风机的总装机容量并全局考虑全厂其他重要负荷的装机容量来确定选用哪类备用电源。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总 则
 - 2 术 语
 - 3 总体设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 项目的设计规模与项目构成
 - 3.3 厂址选择
 - 3.4 总平面布置
 - 4 处理工艺工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 贮存区域
 - 4.3 检修、拆解区域
 - 4.4 处理区域
 - 5 建筑结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 建 筑
 - 5.3 结构
 - 6 采暖通风
 - 7 给水排水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 给 水
 - 7.3 排 水
 - 7.4 消 防
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供配电系统、线路选择与敷设
 - 8.3 照明系统
 - 8.4 防雷与接地系统
 - 8.5 防静电和防爆设计
 - 8.6 弱电设计
 - 附录A 废弃电器电子产品的类别及清单
 - 附录B 主要废弃电器电子产品重量折算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475