12 厂区配套工程
12.0.1 厂区配套工程质量验收应包括配套建筑物、生活设施、厂区道路、排水、供水、供电、供热、照明、绿化、消防、防雷设施等工程的质量验收。
12.0.2 厂区配套工程质量验收应检查下列文件:
1 材料材质检验报告、预制构件合格证明;
2 施工记录及监理检验记录;
3 隐蔽工程验收记录;
4 试验检测报告;
5 其他有关文件。
12.0.3 厂区配套工程的质量验收,应符合国家现行标准的有关规定。
12.0.1 配套建筑物主要包括办公楼、化验室、汽车库、门卫室及围墙等。
12.0.2 本条中的其他有关文件是指施工专项方案、施工监测资料、改扩建的相关文件等内容。
12.0.3 厂区配套工程的施工质量验收应符合下列国家现行标准的规定:
1)建筑工程应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定;
2)地基与基础工程质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定;
3)主体结构工程质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的有关规定;
4)建筑装饰装修工程质量验收应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定;
5)建筑屋面工程质量验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定;
6)建筑给水排水及采暖工程质量验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定;
7)建筑电气工程质量验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定;
8)智能建筑工程质量验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定;
9)通风与空调工程质量验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定;
10)电梯工程质量验收应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310的有关规定;
11)地下防水工程质量验收应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的有关规定;
12)建筑物防雷工程质量验收应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定;
13)建筑节能工程质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定;
14)厂区道路工程质量验收应符合现行国家标准《沥青路面施工及验收规范》GB 50092、《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ 97和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定;
15)厂区绿化工程质量验收应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的有关规定;
16)室内外照明工程质量验收应符合现行国家标准《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定;
17)消防工程质量验收应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281和《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354的有关规定;
18)厂区配套工程中的有关安全生产、消防、防雷、防毒、防污染及工程环保等应符合国家有关规定。安全生产应符合《中华人民共和国安全生产法》、《压力管道安全管理与监察规定》等有关规定;特种设备安全应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关规定;防污染及环保工程应符合《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等有关规定;防雷应符合《气象灾害防御条例》等有关规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.3 配套管线
 - 下一节:13 功能性试验与联合试运转
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工程验收规定
 - 3.3 验收程序及组织
 - 4 工程测量
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 平面测量
 - 4.3 高程测量
 - 5 地基与基础
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基坑开挖与回填
 - 5.3 地基处理
 - 5.4 桩基础
 - 6 污水与污泥改处理构筑物
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 现浇钢筋混凝土构筑物
 - 6.3 预制装配式钢筋混凝土构筑物
 - 6.4 无粘结预应力混凝土构筑物
 - 6.5 土建与设备连接部位
 - 6.6 附属结构
 - 7 污水处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 格栅设备
 - 7.3 螺旋输送设备
 - 7.4 泵类设备
 - 7.5 除砂设备
 - 7.6 曝气设备
 - 7.7 搅拌设备
 - 7.8 排泥设备
 - 7.9 斜板与斜管
 - 7.10 过滤设备
 - 7.11 微、超滤膜设备
 - 7.12 反渗透膜设备
 - 7.13 加药设备
 - 7.14 鼓风、压缩设备
 - 7.15 臭氧系统设备
 - 7.16 消毒设备
 - 7.17 浓缩脱水设备
 - 7.18 除臭设备
 - 7.19 滗水器设备
 - 7.20 闸、阀门设备
 - 7.21 堰、堰板与集水槽
 - 7.22 巴氏计量槽
 - 7.23 起重设备
 - 8 污泥处理设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 钢制消化池
 - 8.3 消化池搅拌设备
 - 8.4 热交换器设备
 - 8.5 沼气脱硫设备
 - 8.6 沼气柜
 - 8.7 沼气锅炉
 - 8.8 沼气发电机、沼气拖动鼓风机、沼气压缩机
 - 8.9 沼气火炬
 - 8.10 混料机
 - 8.11 布料机
 - 8.12 带式输送机
 - 8.13 翻抛机
 - 8.14 筛分机
 - 8.15 污泥贮仓
 - 8.16 污泥干化设备
 - 8.17 悬斗输送机
 - 8.18 干泥料仓
 - 8.19 污泥焚烧设备
 - 8.20 消烟、除尘设备
 - 9 电气设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 无功功率补偿装置
 - 9.3 电力变压器
 - 9.4 电动机
 - 9.5 开关柜、控制盘(柜、箱)
 - 9.6 不间断电源
 - 9.7 电缆桥架
 - 9.8 电缆及导管
 - 9.9 接地装置、防雷设施及等电位联结
 - 10 自动控制及监控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 中心控制系统
 - 10.3 控制(仪表)盘、柜、箱
 - 10.4 仪表设备
 - 10.5 监控设备
 - 10.6 执行机构、调节阀
 - 11 管线安装工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工艺管线
 - 11.3 配套管线
 - 12 厂区配套工程
 - 13 功能性试验与联合试运转
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 构筑物功能性试验
 - 13.3 管线工程功能性试验
 - 13.4 联合试运转
 - 13.5 其他试验
 - 附录A 污水处理厂工程验收划分
 - 附录B 设备安装工程单机试运转记录
 - 附录C 污水处理厂联合试运转记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475