目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.7 搅拌设备
主控项目
7.7.1 搅拌、推流装置升降导轨应垂直、固定牢固、沿导轨升降顺畅,锁紧装置应可靠。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.7.2 潜水搅拌推流设备试运转时应运行平稳,无卡阻、异响或异常震动等现象。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.7.3 搅拌机及附件的防腐应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.7.4 搅拌、推流设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.7.4的规定。
表7.7.4 搅拌、推流设备安装允许偏差和检验方法
	
注:H1为导轨长度,H2为垂直搅拌轴长度,L为水平搅拌轴长度。
7.7.5 澄清池搅拌机的桨板与叶轮下面板应垂直,叶轮和桨板安装允许偏差和检验方法应符合表7.7.5的规定。
表7.7.5 澄清池搅拌机的叶轮和桨板安装允许偏差和检验方法
	
注:D为澄清池搅拌机的叶轮直径。
7.7.1 设备在水下运行时会产生振动,如升降导轨固定不牢,容易产生共振,不能保证设备的正常运行。
7.7.4 搅拌设备指潜水搅拌机、混凝搅拌机、澄清池搅拌机等。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工程验收规定
 - 3.3 验收程序及组织
 - 4 工程测量
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 平面测量
 - 4.3 高程测量
 - 5 地基与基础
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基坑开挖与回填
 - 5.3 地基处理
 - 5.4 桩基础
 - 6 污水与污泥改处理构筑物
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 现浇钢筋混凝土构筑物
 - 6.3 预制装配式钢筋混凝土构筑物
 - 6.4 无粘结预应力混凝土构筑物
 - 6.5 土建与设备连接部位
 - 6.6 附属结构
 - 7 污水处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 格栅设备
 - 7.3 螺旋输送设备
 - 7.4 泵类设备
 - 7.5 除砂设备
 - 7.6 曝气设备
 - 7.7 搅拌设备
 - 7.8 排泥设备
 - 7.9 斜板与斜管
 - 7.10 过滤设备
 - 7.11 微、超滤膜设备
 - 7.12 反渗透膜设备
 - 7.13 加药设备
 - 7.14 鼓风、压缩设备
 - 7.15 臭氧系统设备
 - 7.16 消毒设备
 - 7.17 浓缩脱水设备
 - 7.18 除臭设备
 - 7.19 滗水器设备
 - 7.20 闸、阀门设备
 - 7.21 堰、堰板与集水槽
 - 7.22 巴氏计量槽
 - 7.23 起重设备
 - 8 污泥处理设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 钢制消化池
 - 8.3 消化池搅拌设备
 - 8.4 热交换器设备
 - 8.5 沼气脱硫设备
 - 8.6 沼气柜
 - 8.7 沼气锅炉
 - 8.8 沼气发电机、沼气拖动鼓风机、沼气压缩机
 - 8.9 沼气火炬
 - 8.10 混料机
 - 8.11 布料机
 - 8.12 带式输送机
 - 8.13 翻抛机
 - 8.14 筛分机
 - 8.15 污泥贮仓
 - 8.16 污泥干化设备
 - 8.17 悬斗输送机
 - 8.18 干泥料仓
 - 8.19 污泥焚烧设备
 - 8.20 消烟、除尘设备
 - 9 电气设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 无功功率补偿装置
 - 9.3 电力变压器
 - 9.4 电动机
 - 9.5 开关柜、控制盘(柜、箱)
 - 9.6 不间断电源
 - 9.7 电缆桥架
 - 9.8 电缆及导管
 - 9.9 接地装置、防雷设施及等电位联结
 - 10 自动控制及监控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 中心控制系统
 - 10.3 控制(仪表)盘、柜、箱
 - 10.4 仪表设备
 - 10.5 监控设备
 - 10.6 执行机构、调节阀
 - 11 管线安装工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工艺管线
 - 11.3 配套管线
 - 12 厂区配套工程
 - 13 功能性试验与联合试运转
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 构筑物功能性试验
 - 13.3 管线工程功能性试验
 - 13.4 联合试运转
 - 13.5 其他试验
 - 附录A 污水处理厂工程验收划分
 - 附录B 设备安装工程单机试运转记录
 - 附录C 污水处理厂联合试运转记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475