5.4 桩基础
主控项目
5.4.1 桩基础使用的原材料、半成品、预制构件应符合设计文件的要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
检验方法:检查材料合格证、试验报告,检查施工记录。
5.4.2 桩基完整性和承载力应符合设计文件的要求。
检验方法:检查检测报告。
5.4.3 抗拔桩应按设计文件的要求进行抗拔检验,预制抗拔桩应按设计文件的要求进行桩身抗裂性能检验。
检验方法:检查施工记录、检测报告。
一般项目
5.4.4 桩基础检验项目和允许偏差应符合设计文件的要求和现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。
检验方法:检查施工记录,检查检测报告。
5.4.1 桩基础验收时应核实桩基础材料材质、外观、规格品种、型号参数、有效期限及检验试验报告等,混凝土强度等级、抗渗要求应符合设计文件的要求,氯离子含量按干砂的质量百分率计算不得大于0.06%。桩基施工过程中应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定的频次进行取样送检。
5.4.2 桩基承载力验收应检查单体工程施工面积、桩的平面布置,检测单桩及群桩试验数据,单桩基础承载力应大于设计取值,核算出的单体工程的实际桩基础承载力亦应大于设计桩基础承载力;地基施工完成后应进行地基承载力及桩基础承载力的检测,桩基检测方法、检查数量应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定。
5.4.3 基础抗拔桩验收应检查核实设计抗浮力、试验数值,计算单桩抗浮力和抗拔桩的抗浮力不应小于设计值。
5.4.4 根据污水处理厂桩基础施工工艺的类别,将桩基础工程分成混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩等类型,并分别规定了不同类型桩基础验收应遵循的一般项目,质量验收的检验方法、检查频率、允许偏差等应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 地基处理
 - 下一节:6 污水与污泥改处理构筑物
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工程验收规定
 - 3.3 验收程序及组织
 - 4 工程测量
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 平面测量
 - 4.3 高程测量
 - 5 地基与基础
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基坑开挖与回填
 - 5.3 地基处理
 - 5.4 桩基础
 - 6 污水与污泥改处理构筑物
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 现浇钢筋混凝土构筑物
 - 6.3 预制装配式钢筋混凝土构筑物
 - 6.4 无粘结预应力混凝土构筑物
 - 6.5 土建与设备连接部位
 - 6.6 附属结构
 - 7 污水处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 格栅设备
 - 7.3 螺旋输送设备
 - 7.4 泵类设备
 - 7.5 除砂设备
 - 7.6 曝气设备
 - 7.7 搅拌设备
 - 7.8 排泥设备
 - 7.9 斜板与斜管
 - 7.10 过滤设备
 - 7.11 微、超滤膜设备
 - 7.12 反渗透膜设备
 - 7.13 加药设备
 - 7.14 鼓风、压缩设备
 - 7.15 臭氧系统设备
 - 7.16 消毒设备
 - 7.17 浓缩脱水设备
 - 7.18 除臭设备
 - 7.19 滗水器设备
 - 7.20 闸、阀门设备
 - 7.21 堰、堰板与集水槽
 - 7.22 巴氏计量槽
 - 7.23 起重设备
 - 8 污泥处理设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 钢制消化池
 - 8.3 消化池搅拌设备
 - 8.4 热交换器设备
 - 8.5 沼气脱硫设备
 - 8.6 沼气柜
 - 8.7 沼气锅炉
 - 8.8 沼气发电机、沼气拖动鼓风机、沼气压缩机
 - 8.9 沼气火炬
 - 8.10 混料机
 - 8.11 布料机
 - 8.12 带式输送机
 - 8.13 翻抛机
 - 8.14 筛分机
 - 8.15 污泥贮仓
 - 8.16 污泥干化设备
 - 8.17 悬斗输送机
 - 8.18 干泥料仓
 - 8.19 污泥焚烧设备
 - 8.20 消烟、除尘设备
 - 9 电气设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 无功功率补偿装置
 - 9.3 电力变压器
 - 9.4 电动机
 - 9.5 开关柜、控制盘(柜、箱)
 - 9.6 不间断电源
 - 9.7 电缆桥架
 - 9.8 电缆及导管
 - 9.9 接地装置、防雷设施及等电位联结
 - 10 自动控制及监控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 中心控制系统
 - 10.3 控制(仪表)盘、柜、箱
 - 10.4 仪表设备
 - 10.5 监控设备
 - 10.6 执行机构、调节阀
 - 11 管线安装工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工艺管线
 - 11.3 配套管线
 - 12 厂区配套工程
 - 13 功能性试验与联合试运转
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 构筑物功能性试验
 - 13.3 管线工程功能性试验
 - 13.4 联合试运转
 - 13.5 其他试验
 - 附录A 污水处理厂工程验收划分
 - 附录B 设备安装工程单机试运转记录
 - 附录C 污水处理厂联合试运转记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475