8.2 清管、测径及试压
8.2.1 穿越管段试压前应进行清管,试压后应再进行清管,输气管道应进行干燥处理。
8.2.2 水域大、中型穿越,山岭长隧道、铁路、高速公路、一级公路穿越管段应单独进行试压。水域小型穿越管段、山岭中长隧道、山岭短隧道、二级及以下的公路穿越管段,在试压条件许可的前提下可与所在线路段合并进行试压。
8.2.3 单独进行试压的穿越管段试压前应进行清管、测径。
8.2.4 穿越管段应分强度试压与严密性试压两阶段进行,严密性试压应在强度试压合格后进行。在稳压时间内压降不大于试验压力的1%为合格。
8.2.5 穿越管段应采用无腐蚀性洁净水作为试压介质。试压时环境温度不宜低于5℃;若环境温度在5℃以下试压,应采取防冻措施。
8.2.6 单独试压的穿越管段,强度试验压力不应小于该处设计内压力的1.5倍,强度试压稳压时间不应少于4h;试压时的环向应力不宜大于钢管的屈服强度的90%。穿越管段的严密性试验的压力不应低于该处设计内压力、稳压时间不应少于24h。
8.2.7 重要的水域水平定向钻穿越管段,除应在回拖前按照本规范第8.2.3条~第8.2.6条进行清管、测径、试压以外,回拖后宜进行第二次严密性试压,第二次严密性试压的压力为设计压力,稳压时间不应小于4h。
8.2.8 穿越管段与两端线路管段连接处的焊口不应强力组装,不应出现使连接管段发生强制变形的连接。
8.2.1 本条规定了对试压前后进行清管处理,是为了保证穿越管段内部清洁及输送介质的质量。
8.2.2 水域小型穿越、二级及以下等级公路穿越、1200m以下的山岭隧道在线路中很多,且分散于全线,为减少管道试压段落的零碎分割,不影响施工周期及施工中的资源利用,并参照美国《液态烃和其他液体管线输送系统》B31.4与《输气和配气管线系统》B31.8标准要求,制定了本条规定。
8.2.4、8.2.5 这两条规定了分阶段试压、合格要求,与现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251及《输油管道工程设计规范》GB 50253是符合的。
8.2.6 为检验穿越管段的安全性,本条规定强度试压的试验压力要求为1.5倍设计内压力,严密性试验压为设计内压力,并规定了稳压时间要求。需要说明的是,输油管道各点的设计内压力设计中可能选取的不同,特别是低洼处的静压力应予充分的考虑。本条规定与输气、输油管道工程的设计和施工验收规范均一致。
8.2.7 定向钻穿越回拖之后的严密性试压是检验管道穿越质量的重要手段,能够检验管道的承压密封性,避免由于回拖施工作业造成的管道损坏漏检。
8.2.8 由于穿越管段是单独试压,它与埋地管段存在碰口连头的问题。本条规定应避免施工连头段采用机械强力组装焊接的情况,以避免在管道中形成很大的组装应力,强力组装的焊口内容易存在焊接缺陷而且探伤困难,所以作出本条规定。最好将两端埋地管段在自由状态下与穿越管段碰口,然后再回填埋地管道。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 基础资料
 - 3.2 管道材料与计算
 - 3.3 水域穿越
 - 3.4 山岭、冲沟穿越
 - 4 挖沟法穿越设计
 - 4.1 埋设要求
 - 4.2 水下管段稳定
 - 4.3 作用与组合
 - 4.4 管段计算
 - 4.5 防护工程设计
 - 5 水平定向钻法穿越设计
 - 5.1 敷设要求
 - 5.2 管段计算
 - 6 隧道法穿越设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 作用
 - 6.3 作用组合与作用计算
 - 6.4 钻爆法隧道衬砌设计
 - 6.5 盾构法隧道设计
 - 6.6 顶管法隧道设计
 - 6.7 竖井工程
 - 6.8 斜巷工程
 - 6.9 工程材料
 - 6.10 防水与排水
 - 6.11 隧道附属设施
 - 6.12 隧道内管道安装
 - 7 公路、铁路穿越设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 无套管穿越设计
 - 7.3 有套管穿越设计
 - 8 焊接、试压及防腐
 - 8.1 焊接、检验
 - 8.2 清管、测径及试压
 - 8.3 防腐
 - 附录A 偏压隧道衬砌作用计算方法
 - 附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法
 - 附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
 - 附录D 盾构管片内力计算
 - D.1 隧道截面内力计算的基本原则
 - D.2 隧道截面内力惯用法与修正惯用法计算
 - 附录E 顶管法隧道结构计算
 - E.1 管道允许顶力计算
 - E.2 套管强度验算
 - E.3 套管稳定性验算
 - 附录F 无套管穿越公路土压力产生的管道应力计算
 - 附录G 无套管穿越公路车辆荷载产生的管道循环应力计算
 - G.1 车辆荷载产生的管道环向循环应力计算
 - G.2 车辆产生的管道轴向循环应力计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475